Pregunta valvula de expansión congelada
- andres01
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 76
#15295
por andres01
Andrés !
Respuesta de andres01 sobre el tema Re: valvula de expansión congelada
hola amigos!
le paso algunos datos!
temperatura interior 10.5 ªC
presión de succión: 40 psi
consumo: 3.5 Amp.
quité la escarcha con la pistola de calor, y no hubo cambios.
la cañería de retorno está mojada, y la cañeria de descarga muy caliente
el filtro secador, tibio.
espero q los datos le sirvan y me puedan dar una mano, gracias!!!!
le paso algunos datos!
temperatura interior 10.5 ªC
presión de succión: 40 psi
consumo: 3.5 Amp.
quité la escarcha con la pistola de calor, y no hubo cambios.
la cañería de retorno está mojada, y la cañeria de descarga muy caliente
el filtro secador, tibio.
espero q los datos le sirvan y me puedan dar una mano, gracias!!!!
Andrés !
El siguiente usuario dijo gracias: mrefrigeraciones
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#15296
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: valvula de expansión congelada
la serpentina de la unidad condensadora esta limpia (no esta tapada), de que capacidad es el compresor, la unidad condensadora esta arriba de la heladera o tiene una cañeria (cual es la extension de la misma), el caño que sale del tubo recibidor y conecta con el filtro de linea de liquido es de 3/8 o tubo una reduciion en su diametro.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#15299
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: valvula de expansión congelada
Seria muy interesante saver la presión de alta, segun lo que dedusco, pero por imajinación nada más, se descongela la valvula si agregas gas. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Frio Millennium
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 18
#15313
por Frio Millennium
Respuesta de Frio Millennium sobre el tema Re: valvula de expansión congelada
posiblemente sea el filtro deshidratador que este obstruido en un porcetaje y este creando un tipo de expansion desde antes de la valvula de expansion, acumula el refrigerante en la unidad y cambia o chequea el filtro deshidratador.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marcos
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1094
#15317
por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema Re: valvula de expansión congelada
hola muchachos como estan?? tambien con esa presion de baja podria ser que la vet este trabada..... ururef dice algo fundamental.........falta el dato de la presion de alta con este se aclara bastante. por ahora la vet trabada puede ser una variante.
saludos
saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.