file Pregunta de cuantos grados tiene que ser el recalentamiento de la valvula de expansion

Más
#31308 por fgutierrez
Amigos,lo siento se ha cortado mi mensaje y voy a seguir con él.
Decía que una cosa es la posibilidad de ajustar el recalentamiento de una válvula de expansión mediante su tornillo de regulación (si existe) y la variabilidad de la apertura ó cierre de la propia válvula, cuando le ordena el bulbo compensador (si lo lleva) esa variación de caudal de refrigerante que ha de entrar en el evaporador y relizar su función de cambio de estado del refrigerante.
Realmente, lo que interesa saber cuando se ajusta una carga de refrigerante es el grado de Recalentamiento que hay disponible en la aspiración del compresor para ajustar ese recalentamiento y hacer que TODO el refrigerante cambie de estado de líquido a vapor dentro del propio evaporador, sin que le sobre demasiado porque tendríamos una consecuancia fatal en la tª de descarga del compresor y por supuesto sin que le falte porque retornaría líquido al compresor y tendríamos un problema degolpe de líquido que haría peligrar su vida útil.
Las Válvulas de expansión,disponen de diferentes medios para regular el recalentamiento, pero siempre serán pocos ºC los diponibles para ajustar la carga y como he dicho antes en algunos casos tampoco es viable ese ajuste porque son orificios fijos sin posibilidad de variar el recalentamiento y sólo supeditados a la variación posible desde el bulbo compensador, si lo dispone.
Lo conveneinte es que cuando se elije una VET, se realice con la máxima caución para evitar su variación en el recalentador de la misma y no tener que tocarla básicamente, y si fuera preciso, que sea lo menos posible.
Saludos cordiales. fgutierrez

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTRIBUIR!
El siguiente usuario dijo gracias: josal y 3 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#31315 por ururef
totalmente de acuerdo con el colega, si no la tocan mejor, además como bien lo comenta puede regularce, pero..... hay que saber porque y cuando. No se regula el sobrecalentamiento cuando el recinto está fuera del rango de temperatura, y se maneja entre 4 y 6º ... pero cuando lo miden da 4, 6 7, 8º de diferencia, por que? buieno la vet estará modulando(abre y cierra), por lo tanto si tenemos en cuenta que el evaporador ya viene con el delta t establesido, lo mejor es regular el sobrecalentamiento del sistema (que afecta al compresor), y con esta acción quedará regulado el sobrecalentamiento del evaporador (que es lo que preguntan).
del evaporador: entre 4 y 6º +-.
del sistema entre 7 y 21º +- 0 el ideal sería 12 o 13º
hay que hacerlo cuando la cámara llega a temperatura de trabajo.

PD: Es recomendable colocar pentacontrol y ver el funcionamiento de la vet trabajndo para conocer realmente como funciona. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: josal, gfc y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena