Estimados esta es una pregunta para un tipo observador.
Tengo que instalar tres inverter de 18.000 BTU, consumo máximo 6.4 amp, ahora no puedo pasar los 15 amp de consumo (3= 19.2 amp), me recomiendan estos equipos porque dicen que consumen hasta un 50 % menos, cosas que no pongo dudas.
la pregunta es para aquel que puso atención en el consumo al inicio del trabajo del equipo, e instalado poquitos inverter y no se me había presentado la traba del amperaje.
¿arrancan con el máximo y luego modulan?
modulan desde el principio?, yo no lo creo pero pregunto, saludos
Tengo que instalar tres inverter de 18.000 BTU, consumo máximo 6.4 amp, ahora no puedo pasar los 15 amp de consumo (3= 19.2 amp), me recomiendan estos equipos porque dicen que consumen hasta un 50 % menos, cosas que no pongo dudas.
la pregunta es para aquel que puso atención en el consumo al inicio del trabajo del equipo, e instalado poquitos inverter y no se me había presentado la traba del amperaje.
¿arrancan con el máximo y luego modulan?
modulan desde el principio?, yo no lo creo pero pregunto, saludos
El siguiente usuario dijo gracias: kikekk
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio1933
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 893
#40421
por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema aires inverter
Hola Oscar
Tambien he instalado pocos inverter
No creo que arranque modulando desde el principio, debe tener como todos los equipos un pico de consumo, pero realmente lo desconozco, seria bueno que algun colega nos desburre
Por que no podes pasar de 15 amp. de consumo ?
Estas limitado por los cables o algo parecido ?
Ademas si llegan a esta en servicio los tres juntos en algun momento ya estas pasado, un abrazo
Enrique
Tambien he instalado pocos inverter
No creo que arranque modulando desde el principio, debe tener como todos los equipos un pico de consumo, pero realmente lo desconozco, seria bueno que algun colega nos desburre
Por que no podes pasar de 15 amp. de consumo ?
Estas limitado por los cables o algo parecido ?
Ademas si llegan a esta en servicio los tres juntos en algun momento ya estas pasado, un abrazo
Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, kikekk
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- masaru
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
- #40422
por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema aires inverter
Hola a Todos .
Yo , no estoy seguro . Pero modulan siempre .
Van de un máximo de velocidad a pocas vueltas.
Si en el salón o las habitaciones a climatizar arrancan los tres , Se te pasa del consumo disponible.
Una vez que lleguen a la Temp. seteada o de confor comienza el ciclo de baja velocidad y el equipo reaccionara de acuerdo a la carga térmica .
El ahorro de energía se debe principalmente al pico de arranque , ya que es un motor trifásico.
Yo , no estoy seguro . Pero modulan siempre .
Van de un máximo de velocidad a pocas vueltas.
Si en el salón o las habitaciones a climatizar arrancan los tres , Se te pasa del consumo disponible.
Una vez que lleguen a la Temp. seteada o de confor comienza el ciclo de baja velocidad y el equipo reaccionara de acuerdo a la carga térmica .
El ahorro de energía se debe principalmente al pico de arranque , ya que es un motor trifásico.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, kikekk
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#40424
por Diego
Este tipo de motores, pueden llegar a consumir 8 veces la intensidad nominal durante el arranque.
Arrancan a plena potencia (ya que tienen la capacidad de acondicionar el ambiente en el menor tiempo posible incrementando el bombeo de refrigerante para ello). Cuanto mayor sea la diferencia entre la temperatura programada en el control remoto y la temperatura detectada en el ambiente, aumenta la frecuencia y velocidad de rotación del compresor. La frecuencia recién disminuye cuando la diferencia anteriormente mencionada es menor. El compresor nunca se detiene, solo baja su potencia.
Respuesta de Diego sobre el tema aires inverter
ururef escribió: Tengo que instalar tres inverter de 18.000 BTU, consumo máximo 6.4 amp, ahora no puedo pasar los 15 amp de consumo (3= 19.2 amp)
Este tipo de motores, pueden llegar a consumir 8 veces la intensidad nominal durante el arranque.
ururef escribió: ... me recomiendan estos equipos porque dicen que consumen hasta un 50 % menos, cosas que no pongo dudas. ¿arrancan con el máximo y luego modulan?
modulan desde el principio?, yo no lo creo pero pregunto, saludos
Arrancan a plena potencia (ya que tienen la capacidad de acondicionar el ambiente en el menor tiempo posible incrementando el bombeo de refrigerante para ello). Cuanto mayor sea la diferencia entre la temperatura programada en el control remoto y la temperatura detectada en el ambiente, aumenta la frecuencia y velocidad de rotación del compresor. La frecuencia recién disminuye cuando la diferencia anteriormente mencionada es menor. El compresor nunca se detiene, solo baja su potencia.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, frio1933 y 5 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#40430
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema aires inverter
gracias Diego.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Como diagnosticar falla en electronica de aire split sensor hall