- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Piso-Techo 15000 frigorias Blue Star/Goodman. Motor Fan del split con poca velocidad.
Pregunta Piso-Techo 15000 frigorias Blue Star/Goodman. Motor Fan del split con poca velocidad.
- Diego
- Fuera de línea
#40624
por Diego
Te felicito Kike por el exitoso final.
La coloración del aceite, cuando el equipo es nuevo tiende a ser más clara que el ámbar. De todas maneras, lo que hay que fijarse es que no tenga olor a quemado y no esté oscuro (señales de que el compresor trabajó con altas temperaturas de descarga).
Saludos y gracias por Participar.
Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Piso-Techo 15000 frigorias Blue Star/Goodman. Motor Fan del split con poca velocidad.
kikekk escribió: Ahra les comento que al desmontar el split quedo un pequeño resto de aceite refrigerante en la cañería, este aceite tiene un color ámbar muy clarito. ¿Esto creo que es una buena señal?
Por último gracias por toda la guía que brindan.
Te felicito Kike por el exitoso final.
La coloración del aceite, cuando el equipo es nuevo tiende a ser más clara que el ámbar. De todas maneras, lo que hay que fijarse es que no tenga olor a quemado y no esté oscuro (señales de que el compresor trabajó con altas temperaturas de descarga).
Saludos y gracias por Participar.
Diego
El siguiente usuario dijo gracias: ururef, kikekk
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- kikekk
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 111
#40630
por kikekk
EC Electicidad
Respuesta de kikekk sobre el tema Piso-Techo 15000 frigorias Blue Star/Goodman. Motor Fan del split con poca velocidad.
Bueno muchachos yo estoy agradecido por toda la humildad y el profesionalismo que brindan.
Les agradezco, en especial a Diego, Jorge, Frisil, Ururef, Gustavo, si me olvido de alguien disculpas.
Doy por cerrado este tema. Gracias
P/D: Fui a visitar el local donde esta instalado este aire, ¡Esta Fresquito¡ Jajaja, que orgullo.
Les agradezco, en especial a Diego, Jorge, Frisil, Ururef, Gustavo, si me olvido de alguien disculpas.
Doy por cerrado este tema. Gracias
P/D: Fui a visitar el local donde esta instalado este aire, ¡Esta Fresquito¡ Jajaja, que orgullo.
EC Electicidad
El siguiente usuario dijo gracias: josal, ururef, masaru y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- kikekk
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 111
#40708
por kikekk
EC Electicidad
Respuesta de kikekk sobre el tema Piso-Techo 15000 frigorias Blue Star/Goodman. Motor Fan del split con poca velocidad.
Buenos días.
Gracias por toda la ayuda.
Doy por cerrado el tema.
Gracias por toda la ayuda.
Doy por cerrado el tema.
EC Electicidad
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, ururef, Fernandez Marco
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Salón de debates
- con que miden los capacitores??