Pregunta Como resolver falla en heladera / nevera philco con gas R134a
- patoo
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 184
sergio luis escribió: Hola Patoo, buenos días. Algún elemento NO inoxidable como por ej. un tornillo de sujeción de la placa portabulbo, ó la misma placa portabulbo de sujeción, probablemente son los elemento contaminantes generadores de óxido. Tendrás que removerlos, cambiándolos por otros adecuados. Y por supuesto, como te inicara Frisil, tendrás que limpiar la zona afectada para una óptima transferencia de temperatura.
Gracias sergio!
Con que podre sacar y limpiar esa zona del oxido?
Hay algun producto especial?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- utnfrio
- Fuera de línea
- Mensajes: 153
Por tu primer comentario , por el valor de tu manifold, tiene mucho a haberle faltado refrigerante por causa de una pérdida, a la hora de un presurizado con nitrógeno son mejor 48 hs de prueba que 1 hora ,es la parte que mas molesta en busquedas de micro pérdidas, las presiones que te narcaban los colegas tiene que ver con lo que te puede llegar a soportar los materiales con que son construidas las heladeras para no destruirlas .
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- patoo
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 184
En cuanto a la presion de busqueda con nitrogeno tenia entendido q se podia realizar hasta 60 psi por.eso lo hice asi, pero no lo deje 1 hora, sino que fueron un poco mas de 24 horas que lo deje y ni se movio la.aguja, por eso me quede tranquilo que no tenia perdidas...
Saludos!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
- Mensajes: 669
Te consulto antes de cargar nitrógeno para probar estanqueidad habrás visto que cantidad tenía de refrigerante.
Cuando te pasas un poco en la carga suele pasar eso de que tenemos mayor enfriamiento en el refrigerador de lo que deberíamos tener. Pero la pregunta es: Tenes o no una micro fuga. No se habrá tapado o parcialmente tapado el circuito en algún punto cerca del final del freezer y al comienzo de la placa del refrigerador.
Te cuento que encontré un día. Una heladera de un frío de las que tienen congelador escarchaba y congelaba solo hasta la mitad del congelador entonces una vez apagada la heladera y ya sin frío con el soplete calenté suave pero bastante tiempo el punto donde dejaba de enfriar luego de un rato la vuelvo a prender y o sorpresa enfriaba bién y solucionado el problema. Saque el compresor y realize una limpieza al sistema ademas de cambiár filtro y cargar refrigerante nuevamente pero ese efecto me lo hizo y no se si es normal o si tiene explicación en las cosas de la refrigeración o es otra ley de Murpy pero me paso y se soluciono con una limpieza del sistema.
Si todavía la tienes en el taller porque no te tomas el tiempo y la presurizas a 150 libras y ves si no tienes una micro fuga y si está en el presupuesto del cliente porque no limpias el sistema y la entregas libre de dudas.
Esta es mi opinión yo prefiero demorarme 2 días mas en el taller con la heladera y no perder después 3 o 4 días en hacer lo mismo de nuevo y ademas gratis porque es una garantía de lo que ya pagó el cliente (dentro de un tiempo prudencial claro) ademas lo mas caro que tenes es el si la arregló y al final quedo igual que antes y me cobró bien cobrado.
Por lo menos que diga que le cobrastes bien cobrado pero también que diga valió la pena porque ahora funciona como cuando era nueva o mejor.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- patoo
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 184
les cuento que la heladera la entregue ayer y el problema del termostato quedo solucionado cuando saque el portabulbo, limpie el bulbo del termostato con un limpiacontacto de esos que se usan para electronica y el oxido de la placa la saque con limpiador cif, ademas de cambiarle los tornillos del portabulbo que eran los que causaron el oxido, la tuve funcionando aproximadamente unas 7 hs en el taller no registrando ningun problema.
temp freezer: -22º
temp refrig corte: 1,6º
temp refrig arranque: 6,2º
esto tomado con termometro.
abrazo!!