- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Como resolver falla en heladera / nevera philco con gas R134a
Pregunta Como resolver falla en heladera / nevera philco con gas R134a
- patoo
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 184
frio1933 escribió: Hola patoo
Tal como comentan ururef y sergio luis, la presión es por la temperatura que tiene el evaporador, en cuanto al termostato, limpia bien todo y antes que nada controlalo cuando este bien limpio y en su lugar el bulbo
La presión de nitrógeno para presurizar y buscar fugas debe estar en el orden de las 120 psi a 150 psi, con 60 psi como vos utilizas si la fuga es minúscula no te dejara ubicarla
Por lo que comentas después de recargar 180 gs. de refrigerante la temperatura de la heladera llego a -3 °C, puede que este pasada de gas, pero ademas de esa posibilidad es indudable que tienes una fuga de refrigerante
Si no ubicas y solucionas la fuga pronto la tendras otra vez en el taller
Un abrazo
Enrique
hola frio 1933!! gracias por tomarte un tiempito en responder a mi consulta...
aclaro que la carga la hice por balanza segun lo que indica la placa de la heladera q adjunte en el post anterior.
en realidad lo que me preocupa es el termostato, ya que luego de poner en marcha dsp de la reparacion la misma tiene una buena presion de succion (0 psi) y temperatura de freezer (-22º) pero el refrigerador tenia -3º, cuando estaba regulado en posicion " invierno", a ese reglaje calculo que tiene que estar en 3 o 4º...al ver esto noto en la placa secundaria ( que esta a la vista) que donde esta fijado el bulbo tiene oxido, solo en esa parte...por eso consultaba si podia llegar a ser esto por lo cual el termostato no este funcionando bien..
abrazo!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- patoo
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 184
ururef escribió: Estimado, no olvides que lel evaporador esta a -22º bajo cero, subirá mas la presión a medida que valla bajando la temperatura.
Para comprobar esto abre las dos puertas y ve como sigue subiendo lentamente.
Lo del termostato tendría que estar limpio y regular.... en dos si en tres esta muy frío, puede que este un poco fuera de rango, pero mientras funcione evita cambiarlo.
gracias ururef por participar!
con que puedo limpiar el termostato y quitar el oxido que esta en esa zona de la placa?
otra cosa que me intriga es porque solo en esa zona aparece oxido? ya que el resto de la placa esta impecable...
saludos!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio1933
- Fuera de línea
- Mensajes: 893
De acuerdo alo indicado en la placa la carga es correcta
Verifica la zona de contacto del bulbo del termostato con la placa, seguro que al estar oxidada y sucia la zona no hay una confiable transmisión de la temperatura de la placa al bulbo
Creo que con esto, tendrías que andar bien
Un abrazo
Enrique
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- patoo
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 184
frio1933 escribió: Patoo
De acuerdo alo indicado en la placa la carga es correcta
Verifica la zona de contacto del bulbo del termostato con la placa, seguro que al estar oxidada y sucia la zona no hay una confiable transmisión de la temperatura de la placa al bulbo
Creo que con esto, tendrías que andar bien
Un abrazo
Enrique
ok, mañana lo realizo y les cuento como queda!
gracias saludos!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sergio luis
- Fuera de línea
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Aire acondicionado Split SAMSUNG mod AQ18FA falla con control remoto?