Pregunta Camara con r22 anda 1 minuto y se para
- Germán
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 16
#46917
por Germán
Respuesta de Germán sobre el tema Camara con r22 anda 1 minuto y se para
Es una camara enrique..
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#46923
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Camara con r22 anda 1 minuto y se para
Ok . Es una cámara pero de Que temperatura
De alta temperatura ?
De media temperatura?
De baja temperatura?
Estos son datos importanteS, para saber a cuanto tenes que evaporar y esto dará la temperatura del recinto.
De alta temperatura ?
De media temperatura?
De baja temperatura?
Estos son datos importanteS, para saber a cuanto tenes que evaporar y esto dará la temperatura del recinto.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Germán
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#46925
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Camara con r22 anda 1 minuto y se para
Solo pediría presión de alta, creo que ahí está el secreto. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Germán, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
- #46928
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema Camara con r22 anda 1 minuto y se para
Amigo le consulto la heladera antes de perder refrigerante funcionaba bien.
Cuando solucionó la fuga si realizo alguna soldadura la realizo con cuidado de no tapar u obstruir cañería.
Cuanto tiempo funcionó el compresor desde que dejo de enfriar hasta que se desconecto por no enfriar justamente.
Pregunto porque aveces dice el cliente recien dejo de andar y hace una semana que no la quieren desenchufar por las dudas de que enfríe.
Tendrá el consumo y las presión de alta al momento de apagarse.
Los contactos electricos están bien firmes si tiene relay voltimetrico pruebe de reemplazarlo a modo de prueba.
Tiene termostato o convistato. Pregunto porque también puede estar acá el problema. con puentear el arranque si sigue fallando bueno no será ahí el problema que genera la falla.
Tiene presostatos de alta o de baja.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Cuando solucionó la fuga si realizo alguna soldadura la realizo con cuidado de no tapar u obstruir cañería.
Cuanto tiempo funcionó el compresor desde que dejo de enfriar hasta que se desconecto por no enfriar justamente.
Pregunto porque aveces dice el cliente recien dejo de andar y hace una semana que no la quieren desenchufar por las dudas de que enfríe.
Tendrá el consumo y las presión de alta al momento de apagarse.
Los contactos electricos están bien firmes si tiene relay voltimetrico pruebe de reemplazarlo a modo de prueba.
Tiene termostato o convistato. Pregunto porque también puede estar acá el problema. con puentear el arranque si sigue fallando bueno no será ahí el problema que genera la falla.
Tiene presostatos de alta o de baja.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Germán, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ellier
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 37
#46932
por ellier
Respuesta de ellier sobre el tema Camara con r22 anda 1 minuto y se para
Amigo hay varias maneras de que un compresor falle aqui se las describo:
1) Bobinas partidas o interrumpidas
2)Bobina comunicada con carcaza de compresor.
3)descompresion. ( El compresor funciona pero no tiene presion)
4)Desgaste Mecanico ( el compresor prende y tiene buena presion pero no soporta la carga ni las presiones, cuando llega a cierta y determinada presion se calienta la bobina y se apaga por protector termico. Creo que esta ultima falla es la que te esta sucediendo German, por eso te recomende que hicieras las pruebas que antes te mencione. tambien chequea la expansion si es por capilar o por valvula. si es por valvula hasle mantenimiento.
1) Bobinas partidas o interrumpidas
2)Bobina comunicada con carcaza de compresor.
3)descompresion. ( El compresor funciona pero no tiene presion)
4)Desgaste Mecanico ( el compresor prende y tiene buena presion pero no soporta la carga ni las presiones, cuando llega a cierta y determinada presion se calienta la bobina y se apaga por protector termico. Creo que esta ultima falla es la que te esta sucediendo German, por eso te recomende que hicieras las pruebas que antes te mencione. tambien chequea la expansion si es por capilar o por valvula. si es por valvula hasle mantenimiento.
El siguiente usuario dijo gracias: Germán
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- carga de gas en comercial