question-circle Pregunta Conexion electrica camara frigorifica

Más
#47862 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Conexion electrica camara frigorifica
Dos modelos.

Archivo adjunto Relevoltimetro2.png no encontrado

Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933, alfrio y 3 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47864 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Conexion electrica camara frigorifica
No solo tenes que verificar el circuito electrico de la camara sino el circuito hidrauilico, tenes una selenoide en la descarga del compresor con eso ya tenemos hidrauilica, peroo esta selenoide la tenemos que analizar porque la pusieron en la descarga del compresor con una T que no veo bien adonde termina.
Normalmente se instala una selenoide a la salida de la unidad condensadora, despues del condensador y el tubo recibidor para hacer el sistema "Pun Down"(recogida de gas)
Cuando la camara llega a la temperatura seteada el termostato activa la selenoide la cual se cierra y el compresor absorve todo el refrigerante del evaporador y la linea de aspiracion, la presion en la linea de aspiracion baja , esta bajada de presion es detectada por el presostato el cual habre sus contactos y produce la parada del compresor.
Cuando la temperatura de la camara sube el termostato libera la selenoide e ingresa el gas hacia la vet para que esta evapore y se repita el ciclo, que se gana con esto? que el compresor arranque en vacio sin carga para protegerlo y ala vez en cada parada del compresor se embotella el gas en el condensador y tubo recibidor.
Por eso reitero que hay que analizar porque pusieron la selenoide directamente en la descarga del compresor y no a la salida de la unidad condensadora.
Podria pasar que esta selenoide no funcione o este bloqueada, al arrancar el compresor y encontrarse con l salida bloqueada, esto haria subir la corriente del compresor y saltaria por termico.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #47865 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Conexion electrica camara frigorifica
el circuito es para aire, me equivoque
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47866 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Conexion electrica camara frigorifica
Frisil esta bien no te preocupes es valido para una camara, todos los circuitos con reles voltimetricos son similares.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, neoragne

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #47868 por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Conexion electrica camara frigorifica
Hola

Jose el circuito de la izquierda de tu imagen es el mismo que planteo yo y si es el utilizado en cámaras y tambien lo he utilizado en heladeras comerciales que tienen los AKM

Charrua de la forma que lo expuse en el post he instalado una cantidad grande de cámaras con equipos condensadores Acmarmetic y evaporadores Camaño, lo que vos decís es exacto sobre el tema de la solenoide lo que no entiendo ahora que vi la foto mejor (no la había visto bien desde el celular ), es el echo de que si esta en una Tee, que función cumple esa solenoide ya que corta un caño pero el otro queda abierto, no se, me gustaría ver mejores fotos o mas fotos, aparte estamos medio como adivinando y capaz que confundimos mas al colega de lo que lo esclarecemos, sería bueno que neoragne nos tire un centro, yo me voy a sentar a esperar a que nos mande una info mas completa

Un abrazo

Enrique