Pregunta Heladera exhibidora vertical enfria muy poco refrigerante r134a
- camacho d
- Fuera de línea
- Mensajes: 360
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- camacho d
- Fuera de línea
- Mensajes: 360
Pido disculpas por leer la tabla erróneamente.Martin x73 escribió: corrijan si me estoy equivocando, pero a 35psi de baja, le corresponde una temperatura de evaporacion de 4°C, y de servicio unos 11 o 12°C
Y antes que tenias 8psi de baja = -16°C de evaporacion = -8°c de servicio!!!
Entonces lo que informa donvicente no es logico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- camacho d
- Fuera de línea
- Mensajes: 360
Si la heladera llego a los 2ºC, el manómetro debe de marcar aproximadamente 20Psig. Yo he rectificado las anteriores presiones, porque me confundí en la linea de temperaturas, porque la tabla es doble. De todas forma lee de nuevo los escritos. De seguro que si tu manómetro te marcaba -6ºC la camara cortaba por termostato correctamente.donvicente escribió: hola camacho ante todo gracias por tu respueta,y lo bien explicado dado que soy nuevo en el tema ,segui tu consejo y la heladera bajo a los 2 grados de temperatura con 35 psi de baja.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ywolf
- Fuera de línea
- Mensajes: 9
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- donvicente
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 9
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.