file Pregunta Sistema de CO2 TRANSCRITICO

Más
#52234 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Sistema de CO2 TRANSCRITICO
Hola a todos, dsbordon gracias por interezarte en el tema, habri este post solo para que analizemos los sistemas transcriticos con capilar que son practicamente iguales al sistema basico con 4 elementos(evaporador, condensador , capilar,motocompresor) no los sistemas( subcriticos) que son mucho mas complicados.
De echo pasaran muchos años para que tengamos en argentina sistemas (subcriticos) o centrales de frio con rack de compresores de CO2 transcritica.
En america y mas precisamente en mejico tenes enfriadores de botella de CO2 no solamente de coca cola sino de diferentes marcas, los mecanicos de alla ya teinen preparado en sus telleres las herramientas para atender estos equipos.
Te adelanto que las pruebas de estanqueidad se hacen con el mismo CO2 no se usa nitrogeno, el tubo o cilindro tiene que estar alejado del equipo por lo menos 2 metros, las mangueras son de hidraulica se preparan especialmente, con respecto a los manometros, se monta un manometro a la salida del cilindro de co2 .
Son tan altas las presiones que no se puede instalar ninguna valvula de las que conocemos como las (pinche) estas quedarian perdiendo refrigerante,hablando de sistemas basicos como los transcriticos en los (subcriticos se usan robinetes especiales)
El tema seguridad y las medidas que se deben tomar para intervenir estos equipos es muy importante ya que son bombas, de todas maneras un botellero puede llevar 300 gramos o algo mas.
Debo aclarar que en un sistema de co2 transcritico no se condensa el co2 sino se (desrrecalienta) se condensa en sistemas (subcriticos) pero eso no lo tocaremos por ser muy complicado y tendria que pedir documentacion para poder tratar ese tema.
La idea es analizar transcritico que seria lo que nos podria llegar a nuestro taller.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52259 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Sistema de CO2 TRANSCRITICO
Siendo tan altas las presiones y complicado el manipuleo, y herramental, cuál es la conveniencia que presentan estos sistemas frente a los tradicionales?
Saludos

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52272 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Sistema de CO2 TRANSCRITICO
Hola Gustavo uno de los problemas más comunes de estos sistemas es que por las grandes presiones que usa se producen pérdidas en las soldaduras sobre todo en unidad condensdora, también en el evaporador por los codos o soldaduras no olvidar que el evaporador tiene que ser de cobre si o si si fuera en aluminio no aguantaría las presiones.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52278 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Sistema de CO2 TRANSCRITICO
Hagamos un cálculo , Supongamos un botellero con temperatura positiva de 2 grados de recinto , para esta temeratura y usando un salto térmico de 10 grados tendríamos que evaporar a -10 grados .
En CO2 -10 grados de evaporación significan 364 psi aproximadamente, imagínate cuando este equipo llega a set point a cuanto sube la presión de reposo llega y pasa fácilmente los 1000 psi.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52279 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Sistema de CO2 TRANSCRITICO
Perdón me rectificó 2 grados de recinto con un salto térmico de 10 grados estaríamos evaporando a - 8 grados y eso en CO2 serían 392 psi más a mi fabor imagínate la presión de reposo como sube.
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena