Pregunta Cámara frigorífica no como evaporador .
- Marcosfarah
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
#55746
por Marcosfarah
Respuesta de Marcosfarah sobre el tema Cámara frigorífica no como evaporador .
Buenos días muchachos ! Cambie la válvula , compre una Danfoss según el fabricante lleva tobera número cuatro , la puse en marcha pero ahí me doy que congela pero me faltan cuatro caños del evaporador Para congelar , lo más triste es que es un evaporador con distribuidor , el distribuidor es en dos secciones . Y una sección tiene problema la otra completa bien . Que puede ser ?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#55766
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Cámara frigorífica no como evaporador .
Marcos, parece que tenes trancados los capilares que comunican el distribuidor con los circuitos que no se llenan.
Saca la Vet, conecta el nitrogeno en la zona de baja y con llama suave calenta los capilares mientras el nitro corre hacia el extremo abierto del distribuidor. Al distribuidor tambien pegale una calentada. Si hay ceras o aceite degradado obstruyendo los capilares, con el calor se diluyen y salen. OJO!! No hace falta calentar al rojo vivo!!!
Al regulador de presion del nitro podes ponerlo con 10/15 psi. Suficiente.
Saca la Vet, conecta el nitrogeno en la zona de baja y con llama suave calenta los capilares mientras el nitro corre hacia el extremo abierto del distribuidor. Al distribuidor tambien pegale una calentada. Si hay ceras o aceite degradado obstruyendo los capilares, con el calor se diluyen y salen. OJO!! No hace falta calentar al rojo vivo!!!
Al regulador de presion del nitro podes ponerlo con 10/15 psi. Suficiente.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, DOMI y 2 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- utnfrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 153
#55785
por utnfrio
Respuesta de utnfrio sobre el tema Cámara frigorífica no como evaporador .
Plenamente de acuerdo DSBordon.y lista la solución, el muerto habla .
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#55794
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Cámara frigorífica no como evaporador .
Buen día.
Si faltan solo cuatro caños. ¿Cual es el problema?, que temperatura? Que presion?. No congela?
Si faltan solo cuatro caños. ¿Cual es el problema?, que temperatura? Que presion?. No congela?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#55796
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Cámara frigorífica no como evaporador .
Buenas, una pregunta estimado la vet que instalaste supongo tendrá compensador esxterno ya que en evaporadores con varios capilares la presion baja y es necesario compensador externo.
Por otro lado el orificio de la válvula que debes instalar es de acuerdo al rendimiento del compresor a una determinada temperatura de evaporación.la cual tendrás que seberlo tu.
Por otro lado el orificio de la válvula que debes instalar es de acuerdo al rendimiento del compresor a una determinada temperatura de evaporación.la cual tendrás que seberlo tu.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.