compress Combinado Consulta por falla de minisplit

Más
#41757 por chispas-gs
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Consulta por falla de minisplit
Si,tampoco es lo mismo si la bomba de vacío fuese de doble efecto,pero bueno el concepto quedo muy claro y bien desarrollado

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#41758 por RICARDO STORK
Respuesta de RICARDO STORK sobre el tema Consulta por falla de minisplit
Hola Segio. Estoy totalmente de acuerdo con ud sobre el uso de un vacuometro y no de un reloj para determinar cuando se tiene un correcto vacío. Este tema ya lo hemos tratado en otros foros y la verdad es que a pesar de entender y avalar la importancia de este elemento de medición, muchas veces no se tiene (me incluyo) la posibilidad económica de adquirirlo. Tenga en cuenta que es una de las herramientas mas costosas en refrigeración. Poseo una bomba de doble etapa y he podido asesorarme con gente que posee vacuometro y me han confirmado que con un tiempo de entre 30 y 40 minutos, es mas que suficiente para llegar a un correcto vacío (por debajo de los 300 micrones). Desde ya muchas gracias por su acotación . Un abrazo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • elbio
  • Avatar de elbio
#42341 por elbio
Respuesta de elbio sobre el tema Consulta por falla de minisplit
deberias medir consumos, presiones y el salto termico. se te va a complicar x no tener manometros. suerte