file Pregunta Ruido del compresor de split de 32000 BTU

Más
#56999 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Ruido del compresor de split de 32000 BTU
Te recomiendo la lectura de este artículo: frionline.net/tips-de-servicio/item/16-5...eno-profesional.html

Por otro lado, no se puede continuar sin las presiones de trabajo del refrigerante.

¿Usted tiene manómetro? ¿Se dedica a esto?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • Anónimo
  • Avatar de Anónimo
#57006 por Anónimo
Respuesta de Anónimo sobre el tema Ruido del compresor de split de 32000 BTU
De hecho ya leí ese artículo don Diego y esta excelente.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#57045 por Rmr
Respuesta de Rmr sobre el tema Ruido del compresor de split de 32000 BTU
Buenas.
Mediste la capacitancia de los capacitores?
Si estan bien, con la pinza mide el consumo individual de linea, trabajo y arranque.
Por el sonido del video, pareciera que está sin aceite ese compresor...
Saludos..
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#57049 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Ruido del compresor de split de 32000 BTU
Hola.
Y las presiones??
Ese ruido es del gas en el acumulador de succión. Me parece que tenes cruzada la válvula inversora. Por eso tenes alto consumo.
El gas esta dando vueltas entre el mc, la V4V y el acumulador. algo sale hacia condensador y evaporador, pero el resto queda ahi dando vueltas.
Revisa la solenoide, proba de mover la válvula.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#57052 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Ruido del compresor de split de 32000 BTU
Buenas , viendo el video y escuchando el ruido de esa maquina es como que el gas esta escapandose para otro lado como dice Dsbordon , te recomendaría que desueldes la valvula de 4 vías y pruebes el equipo en frío controlando amperaje y presiones porque es muy posible que se lanvalvula el principal problema , luego se verá como sigue .

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena