#13107 por fgutierrez
Respuesta de fgutierrez sobre el tema Re: Tabla presion-temperatura
Amigo Maurefrigeracion:
Lo que tienes que medir es la presión de baja y la tª de aspiración del compresor...
Si miras la Tº de saturación de vapor del refrigerante en cuestión y la comparas con la que estás mindiendo con el termómetro habrá seguamente una diferencia y debe ser mayor la que mides con el termómetro que lade saturación de vapor del refrigerante...
Si es igual y el refrigerante es puro de la química, quiere decir que todavía estás dentro de la campana y te está llegando líquido al compresor,...debes recalentar algo desde la VET ó quitar carga de refrigerante...
Si es menor, quiere decir que estás tambiéndentro de la campana y todavía tienes también líquido llegando al compresor,..pero en éste caso estás trabajando con un refrigerante que tiene "Glide" comoel R-407C,...
Si es mucho mayor de la de saturación quiere decir que la última gotita de líquido que has evaporado dentro del evaporador,...está muy lejos de la salida y por lo tanto estás desperdiciando oportunidad de enfriamiento dentro del evaporador y lo que es peor es que está aumentando mucho la tª de descarga del compresor...neceitas abrir la VET ó aumentar la carga de refrigerante hasta qu tengas un recalentamiento menor...dependiendo de los casos cercano a 5 ºC.
Saludos cordiales. fgutierrez

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTRIBUIR!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, srozuna, aversipuedo y 6 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#13109 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: Tabla presion-temperatura
F.GUTIERREZ

UN MAESTRO!!!.

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18301 por isra_04
Respuesta de isra_04 sobre el tema Re: Tabla presion-temperatura
en primer lugar el sub- enfriamiento en la linea de liquido de nuestro sistema,se utiliza principalmente para aumentar la capacidad al sistema, se puede demostrar haciendo un diagrama del ciclo de refrigeracion y realizar el calculo correspondiante a la capacidad del sistema con su flujo masico multiplicado con sus delta entalpia. este subenfriamiento no debe exeder alomenos 5 grados , ya que aumentaria demaciado su perdida de carga a la entrada de la valvula de expancion. sirve tambien para saber si ahi gases no condensables o si ahi una insuficiente tranferencia de calor entre el medio a enfriar y el refrigerante (condensador subdimencionado). , y el recalentamiento a la salida del evaporador sirve para evaluar el recalentamiento indicado y regular nuestra valvula de expancion, con esto evitariamos un golpe de liquido al compresor o retorno de liquido al mismo. este no debe exceder demaciado como el anterior del subenfriamiento debido a que nuestro compresor estaria aspirando a muy altas temperaturas de evaporacion por consiguiente un consumo electrico elevado. al tomar estos dos parametros debemos percatarnos ke sea gas recalentado o gas subenfriado, cuando ahi mescla como en el condensador, la tabla pt se cumple , osea la presion ke tomamos corresponde a la temperatura de nuestra tabla .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Moderador

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • galiberu
  • Avatar de galiberu
#18430 por galiberu
Respuesta de galiberu sobre el tema Re: Tabla presion-temperatura
F.GUTIERREZ !!!! guauuu que explicación impresionante !