- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Enfriadora de agua Carrier con refrigerante R407C
Pregunta Enfriadora de agua Carrier con refrigerante R407C
- caroso
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 18
#13299
por caroso
Respuesta de caroso sobre el tema Re: R407C
Te agradezco por el dato del lugar de posible fraccionamiento.Tenes razon con lo de mezclar pero.....
quien no se ha tomado un buen champancito despues de unos cuantos vinitos ? jaja ¡¡¡
quien no se ha tomado un buen champancito despues de unos cuantos vinitos ? jaja ¡¡¡
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#13302
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: R407C
ACLARACION el champan es un vino del tipo espumante, SALUD
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- caroso
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 18
#13303
por caroso
Respuesta de caroso sobre el tema Re: R407C
Quiere decir que si tomo el champan despues de los vinitos no estoy mezclando.La proxima vez que mi mujer me pelee le doy una copia de tu mensaje para que sepa que no estoy mezclando y que si me mareo es por la comida y no por la bebida.Salud ¡¡¡¡¡ Hiiip¡¡¡¡
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#13307
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: R407C
si señor es un espumante y si arrancas con champu y terminas con champu mejor.SALUD un abrazo colega
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- fgutierrez
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 189
#13324
por fgutierrez
Respuesta de fgutierrez sobre el tema Re: R407C
Estimados amigos:
La cuestión de la mezcla, no se ha abordado...con tanto "cachondeo" de las "copitas"...
Ya el R-407C es una mezcla de refrigerantes que no son azeotrópicos entre sí y representa un pequeño prolbema de "Glide", es decir desplazamiento de la Tª entretanto se evapora ó se condensa, ...
Si además colocas otro producto ese "glide" sería mucho mas indeterminado y podría producirse retorno de líquido a la aspiración del compresor...
¡¡¡ NO SE DEBEN MEZCLAR LOS REFRIGERANTES NUNCA,...POR NORMA".
Tan solo cuando se trate de mezclar R-507 con R-404A la mezcla resultante, sea cual sea, no va a producir NINGÚN PROBLEMA...
Para el resto, que no se te ocurra, el problema VIENE con seguridad.
Saludos muy cordiales. fgutierrez
La cuestión de la mezcla, no se ha abordado...con tanto "cachondeo" de las "copitas"...
Ya el R-407C es una mezcla de refrigerantes que no son azeotrópicos entre sí y representa un pequeño prolbema de "Glide", es decir desplazamiento de la Tª entretanto se evapora ó se condensa, ...
Si además colocas otro producto ese "glide" sería mucho mas indeterminado y podría producirse retorno de líquido a la aspiración del compresor...
¡¡¡ NO SE DEBEN MEZCLAR LOS REFRIGERANTES NUNCA,...POR NORMA".
Tan solo cuando se trate de mezclar R-507 con R-404A la mezcla resultante, sea cual sea, no va a producir NINGÚN PROBLEMA...
Para el resto, que no se te ocurra, el problema VIENE con seguridad.
Saludos muy cordiales. fgutierrez
POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ:
QUIERO CONTRIBUIR!
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Como diagnosticar falla en electronica de aire split sensor hall