Cámara de frio duda en cantidad de gas refrigerante r22
- Diego
-
- Fuera de línea
- Fundador
04 Nov 2019 17:49 #59566
por Diego
Que gusto verte de nuevo por acá Enrique!
Abrazos!
frio1933 escribió: Hola a todos
Le falta gas
Llevala a 60 PSI de baja
Cargando gas despacio, veras que no solo llegas a la temperatura sino que además no tendrás hielo en el evaporador
No hace falta que corte en cero grado si es para carne, con que corte a dos grados y arranque a seis esta bien a cero grado pondrá la carne oscura y otra cosa es que el aire frío del forzador no le de en forma directa a la carne
Abrazo
Enrique
Que gusto verte de nuevo por acá Enrique!
Abrazos!
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, damiarian
El tema ha sido cerrado.
- frio1933
-
- Fuera de línea
- Moderador
Menos
Más
- Mensajes: 827
- Karma: 417
- Gracias recibidas 1628
04 Nov 2019 17:50 #59567
por frio1933
Disculpas mande dos veces el mensaje, quise corregir un par de errores de ortografía y le erre, es que desde el teléfono me cuesta
Abrazo
Enrique
Abrazo
Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: damiarian
El tema ha sido cerrado.
- Charrua
-
- Fuera de línea
- Moderador
Menos
Más
- Mensajes: 1684
- Karma: 1290
- Gracias recibidas 2889
05 Nov 2019 07:53 #59569
por Charrua
Buenas 6kg de refrigerante y no reacciona ? las burbujas no siempre se producen por falta de gas , puede ser orificio de valvula grande o muy habierta la vet.
Podrías pasar datos temperatura ambiente rrecalentamiento y subenfriamiento .
Podrías pasar datos temperatura ambiente rrecalentamiento y subenfriamiento .
El siguiente usuario dijo gracias: damiarian, Emmanuel
El tema ha sido cerrado.
- damiarian
-
Autor del tema
- Fuera de línea
- Miembro Activo
Menos
Más
- Mensajes: 39
- Karma: 14
- Gracias recibidas 15
06 Nov 2019 10:00 #59573
por damiarian
Gracias Diego....y en alta cuál sería la máxima a controlar....el subenfriamiento del evaporador lo tome a la salida del mismo...busco la foto y les digo...( sería en el retorno hacia el motor?)
El tema ha sido cerrado.
- damiarian
-
Autor del tema
- Fuera de línea
- Miembro Activo
Menos
Más
- Mensajes: 39
- Karma: 14
- Gracias recibidas 15
06 Nov 2019 10:06 #59574
por damiarian
Hola....ahora vuelvo a subir....las fotos muestran el manifold de baja en 22 psi y la alta en 220psi....la otra es sobre las burbujas y las otras es sobre el evaporador el hielo en los caños que se formó. Gracias
El tema ha sido cerrado.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Agregar archivos adjuntos.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Cámara de frio duda en cantidad de gas refrigerante r22
También te puede interesar:
- Está aquí:
-
Inicio
-
Foro
-
Refrigeración convencional
-
Acondicionadores de aire
- Procedimiento para embotellar o guardar el gas en aire acondicionado split