file Pregunta PLACA UNIVERSAL PARA EQUIPO A/A INVERTER

Más
#25204 por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema Re: PLACA UNIVERSAL PARA EQUIPO A/A INVERTER
almeria se puede controlar velocidad de motores trifasicos con variadores de entrada monofasica busca variadores de velocidad o sea con corriente monofasica el variador te la transforma a trifasica y te comanda las velocidades de un motor trifasico
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, alfrio, almeritec y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#25207 por maxieme
Respuesta de maxieme sobre el tema Re: PLACA UNIVERSAL PARA EQUIPO A/A INVERTER
hola como estas lo que te comentan de los arrancadores de estado solido es que vos a partir de monofasica podes generar trifasica si lo requeris, otra cventaja que tienen estos equipos es que podes programar la rampa de aranque del motor y en algunos modelos podes modificar la velocidad , si tu motor es de corriente continua este equipo no te sirve otra cosa en continua no hay trifasica ya que la corriente no fluctua en el tiempo por eso es continua aqui lo que necesitas es una fuente que te varie la tension y te mantenga constante la corriente nominal del motor.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#25222 por almeritec
Respuesta de almeritec sobre el tema Re: PLACA UNIVERSAL PARA EQUIPO A/A INVERTER
entonces en los equipos inverter con compresor DC ¿cual es la misión del ondulador o módulo de potencia? ya que la misión de este es transformar los 230v continua en 230v alterna trifasica con frecuencia variable.
del puente de diodos o puente rectificador ya nos salen 230 hasta 390 en continua, pero desde ahi al compresor ¿por donde pasa?

almeritec

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#25230 por maxieme
Respuesta de maxieme sobre el tema Re: PLACA UNIVERSAL PARA EQUIPO A/A INVERTER
bueno lo que hacen los equipos inverter que tienen un compresor de corriente continua es ..si convertir de alterna a continua mediante rectificadores, luego pasan por un control en donde puede ser un pwm que es una modulacion del ancho del pulso osea la tension de salida en realidad es un tren de pulsos que hacen que varie la velocidad del motor sin perder potencia, osea el mismo mantiene el torque en el eje pero a distintas velocidades que van variando de acuerdo a alguna referencia en este caso a la temperatura.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#25236 por almeritec
Respuesta de almeritec sobre el tema Re: PLACA UNIVERSAL PARA EQUIPO A/A INVERTER
o sea se suprime el ondulador y en su lugar llevan el pwm para controlar las revoluciones sin necesidad de reconvertirla en alterna claro?
eres un monstruo tio, en el mejor sentido de la palabra.gracias

almeritec

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.