file Pregunta aire james 12000 btu se apaga motoventilador

Más
#34074 por Pepe732
Respuesta de Pepe732 sobre el tema aire james 12000 btu se apaga motoventilador
Hola Oscar, gracias.
Había escuchado que tenía que tener al menos unos 15 o 20 cm del techo por la entrada de aire...
Así que me recomendas tirar el gas y cargarle gas nuevo?
saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#34077 por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema aire james 12000 btu se apaga motoventilador
Hola Pepe, buenos días. Pepe,los datos que estás pasando ahora no son los mismos que pasaste cuando iniciaste el post, toda vez que dijiste al comienzo que en cuestión de 1 ó 2 min. aumentaban presión y corriente ( 350 psi y 7 a 8 amp) lo que evidenciaría que algo anormal estaba ocurriendo. Sin embargo ahora, con los nuevos datos, coincido en un todo con Uru y no tengo nada para aportar.
El siguiente usuario dijo gracias: Pepe732

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#34079 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema aire james 12000 btu se apaga motoventilador
Aire en el sistema: la solución es cambiar la carga, el efecto irreversible, lo hecho hecho está.

Si cabe la duda se cambia la carga y se hace con balanza, si intentas otra cosa generaras otro problema según deduzco. Saludos

PD: yo dejaría todo como está.
El siguiente usuario dijo gracias: Pepe732

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#34085 por Pepe732
Respuesta de Pepe732 sobre el tema aire james 12000 btu se apaga motoventilador
ok. está claro. pero en el caso de que supieramos que un aire tiene humedad en el sistema, lo recomendable es tirarle todo el gas, vacio y cargar? como se comporta la presion con humedad en el sistema?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
#34088 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema aire james 12000 btu se apaga motoventilador

conatem escribió: pepe732

como determinaste que si se apaga no es por consumo


comenta


Mira cuando tenemos la duda de la operación de un motor y me refiero específicamente a que se prenda y se apague en x tiempo, lo mejor es verificar si le sigue llegando voltaje al motor y este permanece apagado podría haber un problema de calentamiento interno en el mismo y se protegería por térmico o klixon.

nunca omitas medir y medir ya que así se te hará rutina vuelve lo parte de tu protocolo de trabajo

para determinar si existe humedad en el sistema hay por lo menos dos formas

1.- Tener instalada mirilla

2.- Hacerle una prueba de acidez al aceite del compresor

si tiras la carga de refrigerante no eliminas acidez del sistema pero si afectaras más la capa de ozono.

El refrigerante se recupera y se enviá a su destrucción o renovación, en algunos paises ya es delito grave esa mala practica.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.