file Pregunta plaqueta multisplit daikin

Más
#45523 por josal
Respuesta de josal sobre el tema plaqueta multisplit daikin
Porque no mides el voltaje a la salida del regulador
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, masaru

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45524 por patoo
Respuesta de patoo sobre el tema plaqueta multisplit daikin
hola frisil! porque, desconfias q sea el regulador?...te pregunto porq la verdad no tengo mucha experiencia en plaquetas...

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45528 por gag2009
Respuesta de gag2009 sobre el tema plaqueta multisplit daikin
Reemplaza y testeas los componetes posteriores al regulador puede que algúno esté produciendo un sobreconsumo de corriente o esté en corto y por eso te fogoneo el regulador. Seguro es un 7805 o un 7909. Cuestan lo mismo que 5 ó 6 chiclets de los que tienen jugito adentro.

Te digo busca en la placa de alguna de las otras unidades cual es el regulador lo compras y lo reemplazas. Te doy esa idea digamos lo así. Si ya está rota mas rota no va ha estar y ya tiene asumido el cliente que se reemplazan si le puedes dar una solución mas alla que sea un familiar te sirve de experiencia y estará agradecido por ahorarle muchos pesos.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, masaru, patoo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45535 por patoo
Respuesta de patoo sobre el tema plaqueta multisplit daikin
cuales serian los componenetes que le siguen?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45536 por josal
Respuesta de josal sobre el tema plaqueta multisplit daikin

patoo escribió: hola frisil! porque, desconfias q sea el regulador?...te pregunto porq la verdad no tengo mucha experiencia en plaquetas...



Podría ser el regulador, pero después de medir en la bornera 220 Vac , tenias que seguir midiendo en el primario del transformador que debería haber 220Vac, si hay este voltaje en el primario,
Debería medir el secundario que deberá existir un voltaje de 12 o 14 Vac +o- si los hay, deberías medir la salida del Regulador.
Pero para simplificar todo y ahorrar tiempo, pienso que tu problema esta en las sonda de temperatura o en unos relé que normalmente se encuentran en la unidad exterior, estos relé activan a cada unidad, casi siempre esta indicados con las letras A, B, C, D cada letra pertenece a una unidad interior.
El siguiente usuario dijo gracias: ururef, masaru, patoo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.