file Pregunta unidad interior con exceso de agua

Más
#46377 por mario80
Respuesta de mario80 sobre el tema unidad interior con exceso de agua
Hoy, se me dio por poner devuelta para medir el salto termico y habia caido a 9 c°.
Le mido la presion y en funcionamiento llegaba a 100 psi, se ve que tiene una perdida,
a pesar de buscarla por las conexiones no la pude encontrar(es un aire nuevo), asi que presumo que esta en la unidad interior, sera por eso que larga tanta agua?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #46381 por gag2009
Respuesta de gag2009 sobre el tema unidad interior con exceso de agua

mario80 escribió: Hoy, se me dio por poner devuelta para medir el salto termico y habia caido a 9 c°.
Le mido la presion y en funcionamiento llegaba a 100 psi, ........


Amigo tenia la misma temperatura que en la medicion anterior 28 grados cuando le tomo 120 psi o tenia menos temperatura ambiente en esta oportunidad de la nueva medición.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46395 por mario80
Respuesta de mario80 sobre el tema unidad interior con exceso de agua

gag2009 escribió:

mario80 escribió: Hoy, se me dio por poner devuelta para medir el salto termico y habia caido a 9 c°.
Le mido la presion y en funcionamiento llegaba a 100 psi, ........


Amigo tenia la misma temperatura que en la medicion anterior 28 grados cuando le tomo 120 psi o tenia menos temperatura ambiente en esta oportunidad de la nueva medición.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.


No se con exactitud, pero rondaban los 30/31c°

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46403 por gag2009
Respuesta de gag2009 sobre el tema unidad interior con exceso de agua
Cuando tomastes la segunda vez la presión el equipo llevaba unos minutos funcionando verdad.

No se si anteriormente te podes haber equivocado en alguna de las lecturas.

De haber fuga de refrigerante el salto termico tiende a ser mayor y mucho debido a que está bajo cero el evaporador en este caso sería la UI.

O tal vez vino mal ensamblado de fabrica algún componente y te toco justo en ese equipo si es nuevo y ravias mucho consultalo con el servicio tecnico de la garantia porque si es una falla común en una patida te lo reemplazarán pero si metes mano y lo notan te rechazarán la garantía.

Saludos.
Gustavo Adríán Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46518 por Gabrieldearmas
Respuesta de Gabrieldearmas sobre el tema unidad interior con exceso de agua
Si las condiciones de funcionamiento del equipo son dentro de los parametros, podes tener una obstrucción parcial de la bandeja de descarga, me pasó con un equipo que aunque desagotaba mantenía una obstrucción parcial a la salida por mugre. salute