- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- CAMBIO PLAQUETA AIRE SPLIT SANYO CORTA LUEGO DE 5 MINUTOS
Pregunta CAMBIO PLAQUETA AIRE SPLIT SANYO CORTA LUEGO DE 5 MINUTOS
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#46444
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema AIRE SPLIT SANYO CORTA LUEGO DE 5 MINUTOS
Nico . Para la proxima vez limpia las placas con alcohol como te doce Frisil o si queres usar algo mejor usa isopropilico que es especial pra plaquetas o tarjetas. Despues de eso probas el equipo. Por la foto que subistes eso es electronica analogica y no digital, que quiero decir con esto? los componentes analogicos no son tan complicados como los digitales, si no se consigue un componente se puede instalar un generico y queda funcionando igual.
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- nicoguerrero
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 50
#46456
por nicoguerrero
Respuesta de nicoguerrero sobre el tema AIRE SPLIT SANYO CORTA LUEGO DE 5 MINUTOS
Muchisimas gracias charrua y frisil... voy a tomar sus consejos.. este es el segundo año que estoy con esto y es algo que nunca me había pasado... Ni bien pueda me hago un curso de electronica Por el tema del equipo, voy a probar con el contactor porque volver a colocar las plaquetas originales esta bastante complicado!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- masaru
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
- #46457
por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema AIRE SPLIT SANYO CORTA LUEGO DE 5 MINUTOS
Hola a Todos ;
Cuando se te pide que subas unas fotos , es para poder orientarnos . Con tanta tierra es poco lo que se puede apreciar. Acordate de llevar un pincelito , como pa limpiar por arriba.
También acordate de sacar del lado del impreso . No te olvides que sos vos el que está ahí . Vos sos nuestros ojos y oídos.
Por lo poco que se puede apreciar , imagino que para ahorrarse el contactor , usaron un relay de continua. Tendría que ver la aislación del capacitor para saber si rectifican 220v o baja tensión para alimentar la bobina . O en su defecto ver las características del relay.
En una de esas podemos aprovechar la plaqueta , y te ahorras el gasto del contactor.
Esperemos las opiniones del los colegas , y ver el mejor camino a seguir......
.....
Cuando se te pide que subas unas fotos , es para poder orientarnos . Con tanta tierra es poco lo que se puede apreciar. Acordate de llevar un pincelito , como pa limpiar por arriba.
También acordate de sacar del lado del impreso . No te olvides que sos vos el que está ahí . Vos sos nuestros ojos y oídos.
Por lo poco que se puede apreciar , imagino que para ahorrarse el contactor , usaron un relay de continua. Tendría que ver la aislación del capacitor para saber si rectifican 220v o baja tensión para alimentar la bobina . O en su defecto ver las características del relay.
En una de esas podemos aprovechar la plaqueta , y te ahorras el gasto del contactor.
Esperemos las opiniones del los colegas , y ver el mejor camino a seguir......
.....
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#46459
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema AIRE SPLIT SANYO CORTA LUEGO DE 5 MINUTOS
Si,La bomba de calor es calefacción y llevaría válvula de 4 vías,que por lo visto no es el caso
Lleva la UE presostatos,sondas,etc ?
Lleva la UE presostatos,sondas,etc ?
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- nicoguerrero
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 50
#46461
por nicoguerrero
Respuesta de nicoguerrero sobre el tema AIRE SPLIT SANYO CORTA LUEGO DE 5 MINUTOS
No es este el caso.. No tiene bomba de calor..
Si contaba con presostato y sondas...
En un momento voy a limpiar bien las plaquetas y las voy a subir para que las vean bien...
Si contaba con presostato y sondas...
En un momento voy a limpiar bien las plaquetas y las voy a subir para que las vean bien...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Línea blanca
- Lavarropas
- Lavadora / lavarropas eslabon de lujo ewt07a