- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- CAMBIO PLAQUETA AIRE SPLIT SANYO CORTA LUEGO DE 5 MINUTOS
Pregunta CAMBIO PLAQUETA AIRE SPLIT SANYO CORTA LUEGO DE 5 MINUTOS
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#46416
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema AIRE SPLIT SANYO CORTA LUEGO DE 5 MINUTOS
Mira si colocas un contactor dejas la placa como está porque el Relay de la placa que tiene puesta solo activaría la bobina del contactor y la corriente del compresor la tomas de la línea misma y pasa por la contactora. Seguro te saldrá mas economico y menos complejo y demoroso que cambiar la placa por otra y que tal vez debas colocar contactor a futuro.
Yo le pondría un contactor a la UE y solucionado el problema.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Yo le pondría un contactor a la UE y solucionado el problema.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: plunos, patoo, gerufrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#46422
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema AIRE SPLIT SANYO CORTA LUEGO DE 5 MINUTOS
Después de un par de cortes ya funciona con normalidad?
También corta el ventilador ext?
En el caso de tenga bomba de calor,tambien falla ?
Que sintoma tenia el equipo antes de cambiar la pcb ?
Y como dicen los compañeros,lleva PTC la pcb universal ?
Las placas universales que se ven por aquí no llevan ptc.Si se colocan en equipos que no llevan contactor por consumo es porque el rele supuestamente lo soporta y si tienen mas potencia el contactor es externo y se adapta a la pcb nueva
También corta el ventilador ext?
En el caso de tenga bomba de calor,tambien falla ?
Que sintoma tenia el equipo antes de cambiar la pcb ?
Y como dicen los compañeros,lleva PTC la pcb universal ?
Las placas universales que se ven por aquí no llevan ptc.Si se colocan en equipos que no llevan contactor por consumo es porque el rele supuestamente lo soporta y si tienen mas potencia el contactor es externo y se adapta a la pcb nueva
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- nicoguerrero
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 50
#46424
por nicoguerrero
Respuesta de nicoguerrero sobre el tema AIRE SPLIT SANYO CORTA LUEGO DE 5 MINUTOS
Buen día...
-Cuando lo probamos después de varios cortes quedo funcionando con normalidad . (Nos dice el propietario que si baja la temperatura al 17 también funciona un rato mas).
-También corta el ventilador ya que cuando reemplazamos la plaqueta quedo conectado junto al compresor.
-No tiene bomba de calor.
-Esto es lo que mas me llama la atención.. según el propietario los síntomas eran similares.
El tema es asi.. lo llevamos al taller para probar, enchufamos solo la parte interior y vimos que el control no respondía, no arrancaba de forma automática ( como la verdad no se de electrónica decidimos reemplazar la plaqueta) lo que no sabíamos ( les soy sincero y fue un error mio) era que la unidad exterior tenia otra plaqueta.. es un equipo viejo que no conocia.
En fin es así cambiamos la plaqueta sin comprobar el equipo, ademas tenia caños de medidas que no tenia en el taller y no venden en donde vivo que fue otra cosa que hizo que no realice la prueba.
-Te repito no se nada de electronica. una ficha en donde entra la corriente y al lado sale una que va a la bornera y de ahi arriba (alimenta compresor y ventilador).
No tenia contactor, cuando corta corta todo y con la corriente normal, en 24 grados corta y arranca cada 5 minutos.
Muchas Gracias,,,
Saludos..
-Cuando lo probamos después de varios cortes quedo funcionando con normalidad . (Nos dice el propietario que si baja la temperatura al 17 también funciona un rato mas).
-También corta el ventilador ya que cuando reemplazamos la plaqueta quedo conectado junto al compresor.
-No tiene bomba de calor.
-Esto es lo que mas me llama la atención.. según el propietario los síntomas eran similares.
El tema es asi.. lo llevamos al taller para probar, enchufamos solo la parte interior y vimos que el control no respondía, no arrancaba de forma automática ( como la verdad no se de electrónica decidimos reemplazar la plaqueta) lo que no sabíamos ( les soy sincero y fue un error mio) era que la unidad exterior tenia otra plaqueta.. es un equipo viejo que no conocia.
En fin es así cambiamos la plaqueta sin comprobar el equipo, ademas tenia caños de medidas que no tenia en el taller y no venden en donde vivo que fue otra cosa que hizo que no realice la prueba.
-Te repito no se nada de electronica. una ficha en donde entra la corriente y al lado sale una que va a la bornera y de ahi arriba (alimenta compresor y ventilador).
No tenia contactor, cuando corta corta todo y con la corriente normal, en 24 grados corta y arranca cada 5 minutos.
Muchas Gracias,,,
Saludos..
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- masaru
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
#46425
por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema AIRE SPLIT SANYO CORTA LUEGO DE 5 MINUTOS
Hola a Todos ;
Sería interesante que subas un par de fotos del equipo , ambas plaquetas , placa de características .
Me intriga que tenga una segunda placa en la UE. Asi vemos como te ayudamos.
Sería interesante que subas un par de fotos del equipo , ambas plaquetas , placa de características .
Me intriga que tenga una segunda placa en la UE. Asi vemos como te ayudamos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- nicoguerrero
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 50
#46426
por nicoguerrero
Respuesta de nicoguerrero sobre el tema AIRE SPLIT SANYO CORTA LUEGO DE 5 MINUTOS
En este momento el equipo esta en casa del cliente y solo tendría que volver a darle una solución jaja Te comento la alimentación sale de la unidad interior pero el transformador se encontraba en la placa exterior y un cable con una ficha interconectaba las dos plaquetas.. al conectar solo la unidad interior logicamente no hacia nada... cuando fuimos estaba des instalado por lo que nunca nos imaginamos de la plaqueta exterior
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Elevada Presion de Alta. Split 3000 Kcal.