file Pregunta Aire Philco con bajo consumo

Más
#50786 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Aire Philco con bajo consumo
Hola Leonardo, felicidades.
Cuanto tiempo dejaste funcionar el equipo antes de tomar esa temperatura de salida del aire en la ui?
Si solo enfria la parte superior del panel me da la impresión de que en el resto del panel no circula gas. Generalmente en la entrada del equipo tenes un distribuidor, puede tener alguna salida mal soldada o trancados alguno de los tubitos.
El siguiente usuario dijo gracias: Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50789 por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Aire Philco con bajo consumo
Hola Leonardo, buena noche y feliz Navidad y también para todos los colegas y sus familias. Salud!!
Analizemos un poco tu caso: 140 psi de presión de trabajo está un poco alta, como si hubieran aportado R410, pero si la temp de la u.interior es de 20º (entiendo que la de soplado) quiere decir que es bastante pobre. Por otro lado tenemos el condensador y podríamos pensar que tal presión de trabajo se debe a condensador con déficit de evacuación de calor (unidad muy sucia o semitapada y/o ventilador que no gira o lo hace a bajas revoluciones) salvo por el detalle del bajo consumo: 3 Amp vs 5 que dice la placa. Así la cosa, me atrevería a pensar que se desprende poco calor del condensador, pués hay poca presión de descarga y al mismo tiempo mucha presión de trabajo pués hay un déficit de succión. Todo indicaría para mí problemas con el MC
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavozotta, masaru

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50791 por Leonardo1234
Respuesta de Leonardo1234 sobre el tema Aire Philco con bajo consumo

dsbordon escribió: Hola Leonardo, felicidades.
Cuanto tiempo dejaste funcionar el equipo antes de tomar esa temperatura de salida del aire en la ui?
Si solo enfria la parte superior del panel me da la impresión de que en el resto del panel no circula gas. Generalmente en la entrada del equipo tenes un distribuidor, puede tener alguna salida mal soldada o trancados alguno de los tubitos.

Estimado, funcionó mas de media hora para medir la temperatura que arrojó la UI, luego de desmontarla sople con nitro y corre sin problemas

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50792 por Leonardo1234
Respuesta de Leonardo1234 sobre el tema Aire Philco con bajo consumo
Sergio luis, me atrevo a pensar lo mismo que usted, primero x el bajo consumo, segundo xque al recuperar el gas el manometro nunca se fue a vacio, quedo en 50 psi, con respecto a lo de gustavo zota volvi a cargar el equipo con balanza para evacuar dudas y nada lo mismo, asi que hice lo siguiente, conecté manometro de alta a la valvula de servicio de descarga, desolde la succion antes de la valvula de servicio, le di marcha, tardo más de un minuto en llegar a 400 psi, desconecte y en 30 segundos perdio la presion x baja, x lo que deduzco que no retiene la presion en baja y calculo que por eso cuando recupere el gas nunca llego el manometro a 0 psi, aguardo comentarios mientras desmonto el compresor para ser sustituido, saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50793 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Aire Philco con bajo consumo
Leonardo, no queda mucho por opinar. Con la prueba que hiciste suficiente, esta mal el Mc y tenes un by pass entre alta y baja del compresor.
Si era equipo nuevo, chau garantía, tendrás que cambiar compresor y cargar refri con balanza.
Conta como queda. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Leonardo1234