- Aire acondicionado split Hitachi de 4500 frigorías con alta presión de descarga
Pregunta Aire acondicionado split Hitachi de 4500 frigorías con alta presión de descarga
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#10097
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: Aire acondicionado split Hitachi de 4500 frigorías con alta presión de descarga
consulta tenes un capilar en paralelo a la valvula unidireccional (retencion) , ese capilar se agrega al otro capilar en su long para compensar el func en calor por dimensiones de serp evap y serp cond. Es muy probable que tambien la unit interior sea de otro modelo y la mandaron igual con la unit cond. es muy comun aunque parezca mentira.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, agrofrio y 1 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
- agrofrio
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 217
#10102
por agrofrio
Respuesta de agrofrio sobre el tema Re: Aire acondicionado split Hitachi de 4500 frigorías con alta presión de descarga
bueno cologeas
aire instalado y en funcionamiento con presiones de trabajo optimas, tanto de retorno como de descarga
quedo en avisar de acuerdo a los comentarios que me realizara el cliente en el transcurso de la semana
aparentemente anda todo ok
nuevamente saludos a todos xbravo xbravo xbravo xbravo
y millones de gracias
aire instalado y en funcionamiento con presiones de trabajo optimas, tanto de retorno como de descarga
quedo en avisar de acuerdo a los comentarios que me realizara el cliente en el transcurso de la semana
aparentemente anda todo ok
nuevamente saludos a todos xbravo xbravo xbravo xbravo
y millones de gracias
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor
El tema ha sido cerrado.
- agrofrio
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 217
#10193
por agrofrio
Respuesta de agrofrio sobre el tema Re: Aire acondicionado split Hitachi de 4500 frigorías con alta presión de descarga
Bueno colegas
habia dejado pendiente comentarles el funcionamiento del spilt con alta presion
evidentemente el problema estaba situado en el disco que va en insertado en el distribuidor, este no dejaba pasar la cantidad necesaria de refrigerante, ya que al eliminarlo (despues de aber desguazado por completo todo el circuito) las presiones quedaron estables y los circuitos completamente cubiertos de refrigerante
una vez mas quiero agradecerles a todos por su ayuda y colaboracion en el tema
saludosxvictoria xvictoria xvictoria xvictoria
xbravo xbravo xbravo xbravo xbravo xbravo
habia dejado pendiente comentarles el funcionamiento del spilt con alta presion
evidentemente el problema estaba situado en el disco que va en insertado en el distribuidor, este no dejaba pasar la cantidad necesaria de refrigerante, ya que al eliminarlo (despues de aber desguazado por completo todo el circuito) las presiones quedaron estables y los circuitos completamente cubiertos de refrigerante
una vez mas quiero agradecerles a todos por su ayuda y colaboracion en el tema
saludosxvictoria xvictoria xvictoria xvictoria
xbravo xbravo xbravo xbravo xbravo xbravo
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor y 1 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
- martinie
#10195
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: Aire acondicionado split Hitachi de 4500 frigorías con alta presión de descarga
Fotos,quiero fotos,please.Asi me entero de que estas hablando
"el problema estaba situado en el disco que va en insertado en el distribuidor"
Nunca me presentaron a este mozo,alguien sabe de que se trata?.Gracias
Guillermo
"el problema estaba situado en el disco que va en insertado en el distribuidor"
Nunca me presentaron a este mozo,alguien sabe de que se trata?.Gracias
Guillermo
El tema ha sido cerrado.
- agrofrio
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 217
#10394
por agrofrio
Respuesta de agrofrio sobre el tema Re: Aire acondicionado split Hitachi de 4500 frigorías con alta presión de descarga
Guille
disculpas por la demora
el disco va insertado en el distribuidor que esta ubicado a la entrada del evaporador es un dico de bronce de 10mm de diametro x 2mm de espesor con una perforacion central de 4mm
este disco sube u baja de acuerdo a la circulacion del refrigerante
la funcion que cumple no la se pero al eliminarlo se soluciono el problema
pienso que este disco es para distribuir de forma pareja el refrig. en el evaporador cuando esta en modo frio, pero no se cuando esta en calor que funcion cumple ya que este al invetir el sentido del flujo se mueve hacia la entrada del distribuidor
saludos
disculpas por la demora
el disco va insertado en el distribuidor que esta ubicado a la entrada del evaporador es un dico de bronce de 10mm de diametro x 2mm de espesor con una perforacion central de 4mm
este disco sube u baja de acuerdo a la circulacion del refrigerante
la funcion que cumple no la se pero al eliminarlo se soluciono el problema
pienso que este disco es para distribuir de forma pareja el refrig. en el evaporador cuando esta en modo frio, pero no se cuando esta en calor que funcion cumple ya que este al invetir el sentido del flujo se mueve hacia la entrada del distribuidor
saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, martinie, alfrio
El tema ha sido cerrado.