lock Pregunta Aire acondicionado split Hitachi de 4500 frigorías con alta presión de descarga

Más
#10097 por tantor
consulta tenes un capilar en paralelo a la valvula unidireccional (retencion) , ese capilar se agrega al otro capilar en su long para compensar el func en calor por dimensiones de serp evap y serp cond. Es muy probable que tambien la unit interior sea de otro modelo y la mandaron igual con la unit cond. es muy comun aunque parezca mentira.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, agrofrio y 1 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
Más
#10102 por agrofrio
bueno cologeas

aire instalado y en funcionamiento con presiones de trabajo optimas, tanto de retorno como de descarga

quedo en avisar de acuerdo a los comentarios que me realizara el cliente en el transcurso de la semana
aparentemente anda todo ok

nuevamente saludos a todos xbravo xbravo xbravo xbravo
y millones de gracias
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor
El tema ha sido cerrado.
Más
#10193 por agrofrio
Bueno colegas

habia dejado pendiente comentarles el funcionamiento del spilt con alta presion

evidentemente el problema estaba situado en el disco que va en insertado en el distribuidor, este no dejaba pasar la cantidad necesaria de refrigerante, ya que al eliminarlo (despues de aber desguazado por completo todo el circuito) las presiones quedaron estables y los circuitos completamente cubiertos de refrigerante

una vez mas quiero agradecerles a todos por su ayuda y colaboracion en el tema

saludosxvictoria xvictoria xvictoria xvictoria
xbravo xbravo xbravo xbravo xbravo xbravo
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor y 1 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
  • martinie
  • Avatar de martinie
#10195 por martinie
Fotos,quiero fotos,please.Asi me entero de que estas hablando

"el problema estaba situado en el disco que va en insertado en el distribuidor"

Nunca me presentaron a este mozo,alguien sabe de que se trata?.Gracias

Guillermo
El tema ha sido cerrado.
Más
#10394 por agrofrio
Guille
disculpas por la demora

el disco va insertado en el distribuidor que esta ubicado a la entrada del evaporador es un dico de bronce de 10mm de diametro x 2mm de espesor con una perforacion central de 4mm

este disco sube u baja de acuerdo a la circulacion del refrigerante
la funcion que cumple no la se pero al eliminarlo se soluciono el problema

pienso que este disco es para distribuir de forma pareja el refrig. en el evaporador cuando esta en modo frio, pero no se cuando esta en calor que funcion cumple ya que este al invetir el sentido del flujo se mueve hacia la entrada del distribuidor

saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, martinie, alfrio
El tema ha sido cerrado.