question-circle Pregunta Es posible mezclar R-404 con R-22

Más
#51945 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Mezclar R-404 con R-22
Estimado te aconsejaria que antes de cambiar refrigerante hagas una limpieza de circuito y compresor, si vas a cargar con R404 tendras que cambiar aceite de compresor ya que lo tenes contaminado con R22, en este caso seria poe
El siguiente usuario dijo gracias: Rd.vivoelec

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51981 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Mezclar R-404 con R-22
Charrúa, disculpame pero con un simple vacío no quedan rastros del r22.
No es un equipo eléctrico, es automotriz asi que podría llevar PAG y no POE.
Si no entro agua al sistema o perdió mucho no debería cambiar ni agregar aceite.
Menos si no tiene mucha practica.
Lo mas seguro buen vacío y carga de 404 por peso.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, masaru y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51983 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Mezclar R-404 con R-22
Tu patrón te dijo eso porque no quiere que te independices. Es una mala persona.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: masaru

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51987 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Mezclar R-404 con R-22

dsbordon escribió: Charrúa, disculpame pero con un simple vacío no quedan rastros del r22.
No es un equipo eléctrico, es automotriz asi que podría llevar PAG y no POE.
Si no entro agua al sistema o perdió mucho no debería cambiar ni agregar aceite.
Menos si no tiene mucha practica.
Lo mas seguro buen vacío y carga de 404 por peso.

Dsbordon Ahora disculpame vos a mi , empiezo desde el principio el aceite "pag" no es miscible con el R404 ósea lleva "poe" si o si.
El pág ataca a los bobinados y al cobre por ese motivo se usaba en frigoríficos de Nh3 que sabemos que no se usa cobre.
Es el mismo caso con los AA automotriz con R134 el compresor lleva poe por la miscibilidad.
El siguiente usuario dijo gracias: Rd.vivoelec

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51988 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Mezclar R-404 con R-22
Hola compañeros. Saludos.
Nosotros los técnico en refrigeración no tenemos la capacitación para mesclar refrigerantes.
No sabemos ni la cantidad ni la reacción que pueda causar este tipo de mesclas.
La condición del uso de aceite PAG (Polialquilenglicol) en vehículos, es: por ser sistemas de refrigeración en constante movimiento.
El uso de este aceite en sistemas residenciales, comerciales, no es recomendable ya que el Polialquilenglico es uno de los componentes del líquido para frenos. Es agresivo con los metales, elastómeros y plásticos en presencia de agua.
Este aceite es compatible con el 134ª, en sistemas en movimiento.
Más daño causa en un sistema, la mezcla de aceite.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, masaru, dsbordon y 1 persona(s) más.