he renegado por muchos años con estas maquinas -
lei tu experiencia y deseo colaborar -
si colocaste un compresor mas grande fijate en el factor de rechazo del condensador
es decir te queda chico , el compresor bombea mucha cantidad
junta mucho liquido en el condensador casi hasta la mitad o mas y te quedaria 1/4 del condensador
para poder retirar calor o sea muy poco-
a medida que el compresor es mas grande genera mas calor y eso lo tiene que retirar el condensador .
volveria a colocar e un motocompresor de 1/3 o agrandar el condensador y no alargar o achicar el capilar
ya que llenaria el condensador de liquido aumenta la presion de alta y el amperaje- y empeora la situacion
cualquier desbalanceo en el sistema el compresor paga el pato en un corto lapso-
ojo pague muchos compresores por esto!
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, gfc y 1 persona(s) más.