file Pregunta Como graduar diferencial de presostato de baja.

Más
#45990 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Como graduar diferencial de presostato de baja.
Frisil todo equipo que lleva valvula vet necesita de un tubo recibidor para mantener constante la presion a la entrada de la valvula,sino se producirian fluctuaciones que se verian reflejadas en los evaporadores,esa es una funcion del tubo recibidor, otra seria cuando necesitas embotellar el gas de la camara para hacer alguna reparacion lo haces en el tubo. Otra seria cuando instalas una unidad y le haces vacio, teniendo el compresor parado podes cargar fluido en estado liquido enel tubo,luego pones en marcha el equipo y terminas la carga por baja del sistema. Estas son algunas de las cosas quese pueden hacer con un tubo recibidor y vet por supuesto. Si la camara tiene expansion porcapilar no necesita tubo recibidor pero la respueesta no es la misma, siempre es mejor con valvula porque se ajusta a la carga frigorifica dentro de un rango. Creo que no podes perder este campo de trabajo, se habririan ventanas laborales nuevas para vos. Un tecnico en AA si maneja larfrigeracion comercial sea esta chica, mediana o grande es mucho mas valioso para el mismo y para los otros.
Adelante compañero no le tengas miedo que no pasa nada.

Saludos del indio Charrua de la ROU, asentado en Bs As.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, nahum

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena