file Pregunta equipo de aire split convertido en unidad condensadora

Más
#50595 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema equipo de aire split convertido en unidad condensadora
En realidad los compresores de aire acondicionado para alta presión son aguantadores de presiones y temperatura, incluso lubrican con muy poco aceite. Otra cosa sería si el compresor fuera de baja temperatura.
En cuanto al cambio de refrigerante y aceite, es muy posible que los componentes eléctricos y aislantes no soporten el cambio químico.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50596 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema equipo de aire split convertido en unidad condensadora
Otro "invento" que vi, y no me parece tan descabellado, es que usaban un compresor de aa para baja, sin cambiar nada, solo que tomaban una parte de liquido subenfriado y lo hacían llegar, a través de un capilar, hacia la proximidad de la succión del compresor. Asi conseguían un retorno fresco en el compresor con una baja presion de evaporación en el evaporador. Será que puede funcionar??

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50597 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema equipo de aire split convertido en unidad condensadora
Estimados, ustedes a un compresor de alta presion de R22 lo cargaron con R404 y aceite poe alguna vez?? Bueno yo lo hise varias veces y se termina rompiendo igual que un compresor de baja presion.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50598 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema equipo de aire split convertido en unidad condensadora

dsbordon escribió: Otro "invento" que vi, y no me parece tan descabellado, es que usaban un compresor de aa para baja, sin cambiar nada, solo que tomaban una parte de liquido subenfriado y lo hacían llegar, a través de un capilar, hacia la proximidad de la succión del compresor. Asi conseguían un retorno fresco en el compresor con una baja presion de evaporación en el evaporador. Será que puede funcionar??

Lo que viste es una inyeccion de liquido es muy usado en camaras grande de baja temperatura pero existen valvulas de inyeccion regulables que funcionan mejor que el capilar ya que podes regular la inyeccion de liquido de acuerdo a la necesidad.


Con respecto a un compresor de alta presion con una inyeccion de liquido funciona el tema es cuanto dura el invento.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50601 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema equipo de aire split convertido en unidad condensadora
La inyección de líquido para sobrecalentamiento es un invento viejo, solo tienes que saber calcular el capilar, y otros temas, no debemos confundir ser INVENTOR con un técnico, un inventor utiliza gráficas, comportamientos, variables, consumos, dilataciones, etc etc y luego calcula normal mente a través de un ingeniero o es ingeniero, y luego arma y corrige, ahí está resuelto el tema, todo lo demás esta dentro del campo del chapucero (saltarse todo lo anterior).
Por lo tanto si un equipo lo tiene, puede seguirse aplicando, si no es así, recomiendo intentarlo con una vet.
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.