file Pregunta equipo de aire split convertido en unidad condensadora

Más
#50564 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema equipo de a/a convertido en unidad condensadora
Estimados saludos.
a mi ver funciona, tendría que saber la presión de alta.
y considero que es muy posible que solo le falte un deshielo de 15" cada 4 horas.
Un aclaración, no has hecho una condensadora, es una condensadora. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50578 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema equipo de aire split convertido en unidad condensadora
Estimado agregando mas refrigerante con el capilar que montaste lograras menor efecto refrigerante, no por mas gas el equipo enfria mas, osea a mayor presion menor frio.
En tu caso lo ideal es montar un compresor de media baja, cosa que entiendo que no podes hacerlo por el problema que vive tu pais entonces tenes que hacer de "tripas corazon " como dice el dicho.
Con un compresor de alta presion como ese no podes evaporar muy bajo porque se romperia por mucha temperatura de descarga.
Para la aplicacion que necesitas en este caso lacteos con una temperatura ambiente de 6 grados andaria bien.
Para lograr 6grados de ambiente con ese compresor seria asi:
Tomando una humedad de 80% o 75% y un salto termico de 11 grados estarias evaporando a -5 grados, esto quedaria con una presion de baja aproximada de 40 o 45 psi . No se puede evaporar mas bajo porque a menor entrada de refrigerante al compresor la relacion de compresor se agranda y como resultado tendrias una alta temperatura de descargta rompiendose el compresor.
Pero para lograr esto tenes que instalar un capilar nuevo donde tenes que jugar a "prueba y error"
Esa unidad de 5000 btu que serian 1250 frigorias al evaporar mas bajo ya rendiria menos frigorias y por otro lado cambiarian todos los parametros, uno de ellos es el condensador que esta calculado para 1250 frigorias, al cambiar el capilar para evaporar mas bajo y el compresor rindiendo menos el condensador le quedaria grande, al ser mas grande el condensador el subenfriamiento seria grande y te bajaria mucho la presion de retorno, cosa que se puede solucionar achicando el condensador.
Por eso te repito que tenes que jugar a "prueba y error"Te recomendaria que empiezes cambiando el capilar por uno de menor seccion para evaporar mas bajo pero tenes que ver que te quede en - 5 grados de evaporacion y no menos, tambien instala un obus en alta para controlar que no se dispare la alta.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50583 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema equipo de aire split convertido en unidad condensadora
Estimado la diferencia de presión por exceso de condensador la arreglas con presostato KP 5 de danfoss y lo regulas entre 190 y 210 psi. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, Friocapital@gmail.com

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50584 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema equipo de aire split convertido en unidad condensadora

ururef escribió: Estimado la diferencia de presión por exceso de condensador la arreglas con presostato KP 5 de danfoss y lo regulas entre 190 y 210 psi. saludos

Hay muchas formas de regular condensacion, tambien se podria con KVR, pues yo prefiero dimensionar el condensador de acuerdo al rendimiento del compresor.
En este caso puntual con un compresor de alta presion y evaporando a -5 grados que es mi recomendacion el condensador quedaria sobredimensionado , no te parece que bajaria la presion de alta.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50585 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema equipo de aire split convertido en unidad condensadora
Que pasaria si la demanda frigorifica es grande , con el condensador sobredimensionado cuando la presion llegue a 210 psi el Kp me cortaria el compresor pero la demanda sigue exiguiendo, seria un pare y arranque continuo.
Reitero a mi manera de ver es mejor el condensador dimensionado de acuerdo al rendimiento del compresor.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.