Pregunta consulta en descongelamiento bervill mt20
- Refrillanes
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 28
#52616
por Refrillanes
consulta en descongelamiento bervill mt20 Publicado por Refrillanes
hola muchachos estoy con una camara con un equipito compacto bervill que ya algo consulte en otro post.. es un MT 20 debe tener facil 15 años y el problema primero fue el que un forzador del condensador estaba parado por lo tanto cortaba por presostato de alta ... bueno lo del forzador coloque un galaxia y se quemo .. pero eso esta en el otro post ,,, igual puse un elco y funciona ok pero se bloquea de hielo... simulo un deshielo en el control que tiene (foto adjunta) lo hace solo 3 minutos a modo test.. entonces lo seteo a ciclos de 3 horas y cuando vuelvo al otro dia se bloqueo de nuevo... asi bloqueada y todo le hago un descongelamiento manual pero a los 5 minutos cortaba por alta... le empeze a sacar gas y el tiempo de descongelamiento sin que saltara el presostato de alta aumento a 14 minutos y descongelo...mi pregunta ...estara fallando el control sino pongo un combistato que opinan
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#52618
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema consulta en descongelamiento bervill mt20
Hola Refrillanes.
No se ve la foto. Tiene deshielo por gas caliente? Sin hielo, que presiones y temperaturas tenes? Temperatura de cámara, T ambiente en el condensador, saltos térmicos, sobrecalentamiento, subenfriamiento, etc.
Acordate, cuanto mas datos, mejor.
No se ve la foto. Tiene deshielo por gas caliente? Sin hielo, que presiones y temperaturas tenes? Temperatura de cámara, T ambiente en el condensador, saltos térmicos, sobrecalentamiento, subenfriamiento, etc.
Acordate, cuanto mas datos, mejor.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Refrillanes
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 28
#52635
por Refrillanes
Respuesta de Refrillanes sobre el tema consulta en descongelamiento bervill mt20
ok vamos con datos ... descongelamiento con gas caliente, temporizador de deshielo marca tycon original de la foto ahi tambien se ve el termostato de deshielo 0-40ºC,presostato danfoss de alta a 250 psi de cut off termostato de evaporador marca prodigy italiano de 0 - 30 ªc, expansion por capilar , gas r22 presion baja 20 - 25 psi temperatura de camara para carne congelada de -10 - 15 ºC.. pienso poner un combistato con 15 minutos de deshielo ... ya que desconfio de todos los componentes por su edad...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- oscarca
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 119
#52636
por oscarca
Respuesta de oscarca sobre el tema consulta en descongelamiento bervill mt20
ni lo dudes pone un convistato
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#52638
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema consulta en descongelamiento bervill mt20
son muchas cosas juntas ,me empachaste,decis que le sacaste gas y magicamente de 3 minutos de reloj paso a demorar 14 ,ya es milagro si el reloj de deshielo es por tiempo segun veo foto 3 minutos ,,o estacen paralelo con termostato y hasta que nno llegue a cierta temperatura no para ,alumbra el camino vos que vas adelante porque nosotros tenemos ganas de seguirte pero vos tenes la linterna
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Herramientas
- Herramientas del gremio
- Artilujio ( inyector de thiner o R141B)