Topic-icon Pregunta consulta en descongelamiento bervill mt20

Más
02 May 2017 18:04 #52778 por ururef
En paralelo nop... en serie, bueno aquí solo anda un convistato de dos sondas, si subes el manual te puedo ayudar con el programa.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
02 May 2017 19:09 #52779 por josal
Hola muchachos, como yo soy medio nuevo en refrigeración comercial.
Voy a tratar de despejar de mi mente varias incógnitas.

Antes que nada, quiero decir que nunca e visto un sistema de descongelamiento por gas caliente.

Así que voy a comentar solo lo que me imagino y preguntar alguna conceptos que desconozco.

1.- Un sistema comercial de este tipo con reloj de descongelamiento por gas, el reloj debe maniobrar la parada del compresor abrir la V solenoide y detener el fan U.I?

2.-El reloj viejo, tiene una regleta por el lado superior y una por el lado inferior, cuál de los dos es la alimentación o cual es la entrada y cuál es la salida

3.- En la regleta del lado inferior está indicado NA= Normal Abierto C= común NC= Normal Cerrado y 220AC = Salida a las bobinas de los contactores.

4.- Son dos contactares 1 maneja el arranque y paro del compresor y el otro maneja la solenoide

4.- A que llaman gas mareado

5.- Cuando se refieren a colocar el reloj de descongelamiento y el termostato en serie o en paralelo, me podrían indicar en paralelo con respecto a que.

6.- el compresor me imagino que es monofásico ( 220VAC)

JASO

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
02 May 2017 22:45 #52790 por Refrillanes
Hola muchachos ... Estuve laburando en este equipo ybles voy comentando como va : circuito. No tenia .. Asi que me puse a sacar y conectar en serie el presostato con la contactora del compresor y ahi al NA del combistato . la solenoide al NA del combi. Ventiladores al na del combi ... Una sonda a evaporador... La otra al caño de retorno bien cerca del evap. ..regule presost a 280 psi y ahi empezo a funcionar sobre el banco .... Tengo un combistato etc 3000
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
02 May 2017 23:42 #52794 por Refrillanes
En marcha forzadores evap apagados tengo 30 psi y - 5°c en la sonda de caño osea algo de 5°c aproximadamente de sobrecalentamiento...alta no puedo medir...

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
02 May 2017 23:43 #52795 por Refrillanes
Siempre en r 22

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 May 2017 02:23 #52800 por dsbordon
Hola compa, voy a tratar de respondenrte:

1.- Un sistema comercial de este tipo con reloj de descongelamiento por gas, el reloj debe maniobrar la parada del compresor abrir la V solenoide y detener el fan U.I?
Descongelamieto por gas CALIENTE, el reloj solo detiene la marcha del ventilador evaporador y abre la solenoide de gas caliente. El compresor debe continuar trabajando pues sino no habria gas caliente para descongelar el evaporador.

2.-El reloj viejo, tiene una regleta por el lado superior y una por el lado inferior, cuál de los dos es la alimentación o cual es la entrada y cuál es la salida
No tengo idea!

3.- En la regleta del lado inferior está indicado NA= Normal Abierto C= común NC= Normal Cerrado y 220AC = Salida a las bobinas de los contactores.
No entiendo cual es la duda

4.- Son dos contactares 1 maneja el arranque y paro del compresor y el otro maneja la solenoide
Si, un contactor maneja el compresor, el otro no sabria decirte. El consumo de la solenoide es practicamente nulo como para poner un contactor

4.- A que llaman gas mareado
Refrillanes!!! Dice Josal que a que le llamas gas mareado!!!

5.- Cuando se refieren a colocar el reloj de descongelamiento y el termostato en serie o en paralelo, me podrían indicar en paralelo con respecto a que.
Justamente por eso le pedia el esquema electrico, no logro imaginar como van conectados. Se supone que el deshielo se realiza por tiempo y/o por temperatura. Los equipo nuevos de Bervill deshielan hasta 20 minutos o 10°C de temperatura en el caño, lo que ocurra primero. A los 20 minutos para compresor cierra la solenoide y espera 5 minutos, luego arranca en frio. Si pasados 5 minutos la temperatura del caño al final del evaporador llega a 10C, para mc, cierra la solenoide, deja pasar 5 minutos y arranca en frio. Con el reloj y el termostato.

6.- el compresor me imagino que es monofásico ( 220VAC)[/quote]
No tengo idea, no conto, creo.
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 May 2017 04:32 #52805 por Refrillanes
Hola, primero gracias por las repuestas y poder intercambiar opiniones bueno parte inicial de este post era saber si habia alguien que conociera estos equipos bervill, y si bien hay mucha info sobre los nuevos, de los viejos como este hay poco... ya describi mas arriba los componentes originales entre ellos dos contactoras, tal como dice dsbordon... demasiado para un solenoide aunque aca tambien la usaban para parar los ventiladores del evap. el desescarche lo hara el combistato y obviamente hara lo que dice dsbordon, parar forzadores y abrir la valvula y esperar 20 minutos o llegar a 10ºc ..,, lo del descarche es por gas mareando... aca subo un documento cortito asi lo ves refrisal..... si lo pongo mañana al equipo les comento como anda ...
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.

El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 May 2017 07:51 #52808 por refrio
josal espero que se te alla aclarado lo de la conexion del dehielo ,es asi ahora lo hace con un combistato que bien te explicaron para despues de 20 minutos o cuando el sensor de caño llegue a 10 grados ,lo que suceda prrimero ESA CONEXION QUE ANTES LA HACIA UNA LOGICA DE RELAY AHORA SE HACE CON COMBISTATO ,antes se ponia un reloj de deshielo , cada 6 horas se programaba con rueda dentada ,de 20 minutos de duracion ,en paralelo una sonda de caño de 10 grados ,todo a un relay que ese activaba todo el ciclo de frio nuevamente espero aclararte mas el tema , lo que antes era logica de relay ahora es combistato pero de la misma forma
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 May 2017 15:10 #52812 por josal
Muchas Gracias Diego y refrio.

Ok, este circuito es para saber si estoy entendían bien, le pido disculpa a Refrillanes.
De todas formas después de subir esto voy a abrir un nuevo post para seguir profundizando el tema.

Hasta este momento e trabajado con paragon con resistencia, me tocaron heladeras de la vieja escuela aunque el paragon se sigue comercializando. Y me parece muy preciso. Pero quiero entender más configuraciones, porque de entrada sin información se pierde mucho tiempo.

Ya me a tocado y e tenido que hacer el circuito en el sitio.
Me faltaron componentes como el compresor y presostato, después subo uno completo
Lo que quiero es que corrijan, vamos viendo las diferencias. Otra cosa le coloque los dos contactares por estar incluido en este tema, aunque nunca está de más colocar un contactor, si el bolsillo lo soporta


JASO
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 May 2017 17:05 #52821 por Refrillanes
Hola les muestro el evaporador 4 hs funcionando pero al "aire libre" temperatura salida evap -3°c
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: josal, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.