Pregunta consulta en descongelamiento bervill mt20
- Refrillanes
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 28
#52883
por Refrillanes
Respuesta de Refrillanes sobre el tema consulta en descongelamiento bervill mt20
Bien justo lo que les iba a consultar... Tiempo de deshielo.. En el sistema que mostre en las fotos si te pasas de 2 minutos , el equipo corta por alta presion... Les recuerdo que es deshielo mareando gas con una solenoide unicamente ... Lo bueno del combistato que te corta el deshielo por temperatura y/o tiempo..
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#52891
por josal
Respuesta de josal sobre el tema consulta en descongelamiento bervill mt20
Gracias don ururef, muy importante, lo de la válvula solenoide en línea de líquido con capilar, es cierto, me falto pensar un poquito.
Refrillanes por fin entendí que es gas mareados .
Refrillanes por fin entendí que es gas mareados .
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#52910
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema consulta en descongelamiento bervill mt20
Hola, no será que corta por termostato de deshielo? Creo que comentaste que estaba a 1C. Llevalo a 10 y proba.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Refrillanes
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 28
#52913
por Refrillanes
Respuesta de Refrillanes sobre el tema consulta en descongelamiento bervill mt20
Si dsbordon lo puse a 10°c al combistato... Pero si lo dejas andando ponele 5 m8nutos corta ppr presostato de alta
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#52924
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema consulta en descongelamiento bervill mt20
Estimado, no lleva solenoide con capilar, no no lleva.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- que lastima no hablar de precios