file Pregunta Unidad condensadora corta por térmico

Más
#53031 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Unidad condensadora corta por térmico
No se debe confundir Vatios (Watts) térmicos con eléctricos.....

Wikipedia:

Vatios eléctricos y térmicos

En la industria de la energía eléctrica, el Megavatio eléctrico (abreviado: MWe[6] o MWe[7] ) es un término que se refiere a la potencia eléctrica, mientras que megavatio térmico[8] (abreviado: MWt, MWth, MWt o MWth) se refiere a la producción de potencia térmica. Algunas veces otros prefijos del SI son usados, por ejemplo: gigavatio eléctrico (GWe).[9]

Esta diferencia se establece para ser más claros a la hora de establecer las capacidades y conocer la eficiencia de las instalaciones. Por ejemplo, la Central nuclear Embalse en Argentina usa un reactor nuclear para generar 2109 MWt de calor, el que se usa para producir vapor y mover una turbina que genera 648 MWe de electricidad. La diferencia corresponde al calor que no puede ser transformado a potencia eléctrica.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53034 por oscarca
Respuesta de oscarca sobre el tema Unidad condensadora corta por térmico
Nadie dice que te equivoques solo decimos que un capacitor que el dice 22mf es para 1 hp ,1/3hp 8mf, 1/2hp 12mf ,3/4hp 16mf 1hp 25mf, tambien podemos decir que 1070w son0,920kc 3650 btu

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53050 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Unidad condensadora corta por térmico
Buenas colegas.
Estoy de acuerdo con Gustavozotta, ese criterio utilizado nos lleva a pensar que el mundo es redondo o cuadrado.
Cuando hay un rele voltimetrico como en este caso de por medio, el capacitor es el que lleva(parece más chico), pero en realidad hacen una dupla entre el de arranque y el de marcha, logrando el par de arranque necesario.
El siguiente usuario dijo gracias: gustavozotta

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53051 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Unidad condensadora corta por térmico
Las unidades Elvis tienen un defecto característico, los terminales en el tablerito conectados al voltimetrico se aflijan o vienen flojos, esto los recalienta y los corta, antes que nada ver esto. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53052 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Unidad condensadora corta por térmico
Perdón escribo de cel. quise decir Elgin

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon