file Pregunta ¿Que va primero interruptor termomagnético o disyuntordiferencial?

Más
#19232 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: que va primero termomagnetica o diyuntor??
ES CORRECTO!!!, o al menos con una lampara´de 100w, es la forma de ver la sensibilidad de la diferencial. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933, the frio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#19233 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: que va primero termomagnetica o diyuntor??
Ojo al piojo!.

Recordemos,si la corriente de disparo del diyuntor es 30mA (0,030 Amp)

Saquemos esta cuenta:

Volt X Amper =Watt

220 X 0,030 = 6,6 Watt (esa sería la potencia que nuestro cuerpo deberia disipar antes que salte el diyuntor)

6,6 watt es una resistencia bastante grande,normalmente vienen de 1/4-1/2-1-5-10 watt.............una de las ultimas es la que deberiamos usar para este ensayo.

Sigamos haciendo cuentas:

Volt/Amp= R (ohms)

220/0,030=7333 ohms (esa seria la resistencia de mas alto valor que nos da la seguridad de estar dentro o por debajo de los 30 mA)

Como ese valor no se consigue deberiamos formarla con mezcla de otros valores en serie Y/O paralelo,pero de 10 Watt.

Espero se entienda la parte de la potencia a disipar.Y el valor para estar dentro del umbral de peligro.

Si uno quisiera hacer algo practico deberia tener (en 10 Watt) 7300-9000-10000-12000 en una cajita con una selectora o bornes para diferentes sensibilidades.

Exercice number one:

9000-10000-1200 ohms

Para esos valores,que corriente circularia por cada una??.

(tecnicos,abstenerse)

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#19237 por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: que va primero termomagnetica o diyuntor??
Tenes razon Guille, saque mal la cuenta, no se que boton aprete mal, yo dije 6 k y en realidad es 7,3 k. Si habra que sacarla con paralelo y serie.-

Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • daleiva
  • Avatar de daleiva
#19247 por daleiva
Respuesta de daleiva sobre el tema Re: que va primero termomagnetica o diyuntor??
Hola a todos, estoy de acuerdo con batracio,primero l disyuntor y después la térmica,en caso un corto de maxima potencia protege al disyuntor, hay que respetar la entrada y salida del neutro ya que corta o dispara por el neutro tiene una resistencia variable calibrado en serie con el punto de testeo o el botón como lo llaman comúnmente que mide la corriente que entra tiene que ser la misma que la corriente que sale,no tiene que haber perdida por el camino osea si entra 20 amper en una instalación tiene que salir 20 amper.forma de prueba con el botón de testeo en forma periódica, o con una lampara de prueba en serie entre fase y tierra hacemos una fuga a tierra, no tiene que disparar por corto circuito.le recomiendo que tenga una buena puesta a tierra, menos de 10hommios medidos con un telurimetro calibrados,para uso domiciliario maximo de 0.03 amper osea que si el cuerpo humano tienes 800 hommios de resistencias en los musculo ante de contraerse , si se considera una tension correcta sin daños al cuerpos es de 24 volt. que haciendo la cuenta es 24 volt.dividido 800hommios es igual a 0.03 amper un un saludo a todo Dario

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • HELSAT_termomecanica
  • Avatar de HELSAT_termomecanica
- #19254 por HELSAT_termomecanica
Respuesta de HELSAT_termomecanica sobre el tema Re: que va primero termomagnetica o diyuntor??
buenas tardes amigos mios, que tengan todos muchisimas bendiciones, prosperidad y trabajo.
Primero va el disyuntor diferencial, luego el interruptor termomagnetico bipolar para circuito de tomas, generalmente de 16 amperes y otro ITM de 10 amperes para el circuito de luces. El valor del disyuntor en cuanto a amperaje, debe ser al menos igual a la sumatoria de los dos aparatos de maniobra e interrupcion que maneja. Logicamente, no existen de 26 amperes, asique se optara por uno de 25amperes apelando al factor de uso (osea 60% del total de la instalacion, puesto que es dificil que funcione el 100% de la potencia calculada) o uno de 32 amperes que es el valor siguient.
La razon de que la alimentacion entre primero al disyuntor diferencial y luego a las ITM del tablero, no se debe a que un corto macho pueda destruir el disyuntor y entonces los protege la termica.
La razon real es que el disyuntor protege la vida del usuario y al dispararse saca de servicio todos los circuitos gobernados por un ITM o los que hayan colocados, permitiendo la posibilidad de sacar de servicio el circuito defectuoso, que produce fugas de tension a tierra y poder operar con los demas circuitos armados, entre otras razones, pero la principal es proteger la vida del usuario y por lo tanto deben estar todos los circuitos sensados por este disyuntor.
Por otro lado y yendose mas de tema, no confundamos el funcionamiento. Un disyuntor opera sensando corriente entre negativo y fase, pero el accionamiento del mecanismo se produce por induccion de corriente a una bobina generando una tension para mover el interruptor. Es decir, que fase forma un arrollamiento de alambre y neutro otro de identicas caracterisiticas, van armados fisicamente enfrentados formando un toroide y a su vez se coloca una bobina C que es la encargada de accionar el mecanismo de disparao. Entonces, basados en ley de kirchoff, la sumatoria de las corrientes de cada rama entre fase y neutro tendria que ser de 0 siempre para que no se dispare el mecnismo del disyuntor, pero si se produciere una fuga a tierra de cualquiera de los dos polos, la sumatoria de corrientes ya no seria de 0 y esto genera que la diferencia de corriente que se genera por dicha fuga a tierra, se induzca en la bobina C del toroide y dicha tension accione el mecanismo para el corte.


saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGelModeradorfrio1933gag2009Charrua
Gracias a Foro Kunena