file Pregunta ¿Que va primero interruptor termomagnético o disyuntordiferencial?

  • HELSAT_termomecanica
  • Avatar de HELSAT_termomecanica
#19362 por HELSAT_termomecanica
Respuesta de HELSAT_termomecanica sobre el tema Re: que va primero termomagnetica o diyuntor??
En geometría el toroide es la superficie de revolución generada por una curva plana cerrada que gira alrededor de una recta exterior coplanaria (el eje de rotación situado en su mismo plano) con la que no se interseca (esto en forma dificil)
En nuestro lenguaje son objetos que en el habla cotidiana se denominan donuts,argollas, anillos, aros o roscas.
En el plano electrico un toroide es un solenoide, un arrollamiento, dos o tres, o los que se requieran, de X cantidad de vueltas doblados encima de una argolla de material conductor y de una manera que se unan los extremos de dicha/s bobina/s.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#19366 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: que va primero termomagnetica o diyuntor??
Aquí podemos ver algo interesante sobre el disyuntor y podremos ver su transformador toroide:

www.afinidadelectrica.com.ar/articulo.php?IdArticulo=198
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#19380 por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Re: que va primero termomagnetica o diyuntor??
Muy bueno Diego, material muy didactico, un abrazo.-

Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#20203 por jzlab
Respuesta de jzlab sobre el tema Re: que va primero termomagnetica o diyuntor??
Hay una razón mas por la que el disyuntor debe ir primero y luego la termomagnética, mas cerca del aparato a proteger.
La llave termomagnética tiene un mecanismo por el cual pasa toda la corriente consumida por el artefacto a conectar. Si este artefacto consume mas de lo debido, o por alguna razón la instalación sufre un corto circuito, la corriente va a tender a subir a valores decenas de veces mayores a las nominales.
El disyuntor tiene una bobina de disparo por la cual pasan unos escasos 300 mA, y luego los contactos calculados solo para la corriente nominal.
Cuando ocurre un corto circuito, salta primero la llave termomagnética, que está preparada para esto, y el disyuntor no sufre concecuencias. Si estarían colocados al revés, pasaría por el disyuntor esa corriente muy grande para que luego llegue a la termomagnética, lo que hace que se quemen o peguen los contactos del disyuntor, ya que este no "ve" las sobrecorrientes.
Espero que se haya entendido.
Jorge
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#20257 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: que va primero termomagnetica o diyuntor??
Muchas gracias por el aporte Jorge.

Bienvenido a Frionline.

Cordiales saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.