Pregunta evaporador y scroll congelado
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#29686
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema Re: evaporador y scroll congelado
o sea que 85 es mas chico que 63 que raro este mundo si te confias lloras
El siguiente usuario dijo gracias: Ignacio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Ignacio
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 103
#29698
por Ignacio
Respuesta de Ignacio sobre el tema Re: evaporador y scroll congelado
Según me comentó el vendedor de surrey, el número de pistón está expresado en milésimas de pulgada.
Por ejemplo 85 equivale a 0,085 pulgadas, es decir 2,15 mm. Un pistón 63 equivale a 0,063 pulgadas, es decir 1,6 mm. En consecuencia 63 es menor que 85.
Saludos.
Por ejemplo 85 equivale a 0,085 pulgadas, es decir 2,15 mm. Un pistón 63 equivale a 0,063 pulgadas, es decir 1,6 mm. En consecuencia 63 es menor que 85.
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
#29700
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: evaporador y scroll congelado
ha huguito viejo zorro siempre tan acertado.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
#29701
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: evaporador y scroll congelado
Ignacio
Mas bien la moraleja seria otra si algún colega ya intervino en el equipo
cuidado puedes estar frente a una mala practica
saludos
Mas bien la moraleja seria otra si algún colega ya intervino en el equipo
cuidado puedes estar frente a una mala practica
saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#29718
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema ignacio puso sobre orificio de acurretor
es un tema que conaten cerro ,que el orificio del accurretor era de 85 y se congelaba ,en surrey le dieron uno de 65 que anda bien ,hablamos de acurretor o piston de restriccion,pero existe una confucion en cuanto a la medida porque parece que 65 es mas grande que 85 pregunto cual es la explicacion
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, Moderador
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- Problema con unidad interior split Standard Electric