lock Pregunta Split salta el protector termico

  • conatem
  • Avatar de conatem
#35088 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Split salta el protector termico

Yo veo mucho dibujo,pero no entiendo como, con el caudal másico de una bomba de vacío,vas a arrastrar el aceite??.


aqui estamos hablando de otra cosa el caudal masico e una bomba se refiere a la capacidad en volúmen de litros que puede mover por minuto una bomba.

Concretamente,explica,como,y porque,el aceite que esta fuera del cárter,vuelve a él,con el vacío.

Sin comparaciones físicas,di,como?.

Guillermo


el como lo acabo de mencionar, el porque vuelve al carter te diria que por gravedad lo siento es fisica y no se otra manera de explicar las cosas sin lo que me han enseñado.

de la misma forma que agregariamos el aceite a un compresor que no tiene toma para cambio de aceite por la valvula de aspiración o servicio.

como agregamos aceite a un compresor por medio de una bombita que produce un sifón.


estamos
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
#35089 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Split salta el protector termico

sergio luis escribió: Hola gente del foro, buenas noches. A Martinie: muy bién Guillermo, coincido contigo. Al tema del excesivo aceite en el radiador yo lo veo así: Supongamos que el radiador con problemas de excesivo aceite sea la unidad interior, el simple hecho de desprendernos del refrigerante para luego hacer vacío apostando a devolver dicho aceite al MC, será un fracaso total, toda vez que succionemos de la vàl. de servicio que està en lìnea de gas. ¿Por qué?, porque cuando aspiremos de dicha vàl. de servicio, estaremos aspirando primero de dicho radiador y luego del MC y del otro radiador, de manera que en todo caso, estaremos eliminando una poca de aceite por la bomba de vacío. En cambio si el radiador con problemas fuera la u. exterior y procedemos a desprendernos del refrigerante y luego aspiramos desde la misma válvula de servicio, en este caso sí: el poco aceite que lográramos extraer de dicho radiador tendría alguna chance (no todas) de depositarse en el MC. Incisto, para mí, de ninguna manera es válido pretender hacer migrar el aceite de un radiador con problemas de inundación ó cuasi inundación, con sólo un vacío.


me gusta que defiendas tu postura, pero debes tomar en cuenta:

1.- tener claro de lo que vas a mencionar observo que no quedo claro desde el principio que el supuesto fallo es en el evaporador las cosas por su nombre somos profesionales y como tal debemos llamar las cosas por su nombre usas terminologia no propia del ramo.

2.- debes tener bien claro el circuito basico de refrigeración y sus nombres ya que puedes quedar expuesto de fea manera ante algún cliente y me refiero si tratas con un sat digamos pesado.

No se extrae el aceite, este retorna por un efecto de fisica anteriormente mencionabas altura y tienes razón pero debes tomar en cuenta que entre el evaporador y el condensador existe un diferencial de altura y que si al extraer o sacar gas refrigerante existe una diferencia de presión y temperatura y el aceite actua como una especie de iman y se mezcla con el refrigerante.

lo demas ya lo mencione, no quise mover el tema a la zona de debate por que no lo considero un debate, simplemente es un tema con una falla que puede tener varios escenarios.

estamos
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
#35090 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Split salta el protector termico
bien

señores muy respetables las opiniones de todos muy divididas por cierto lo prometido es deuda lo habia querido dejar para despues del fin de semana creo que es mejor poner el ultimo escenario de una vez.


Una falla clasica y simplemente sencilla pero tan real que muchos la pasan desapercibida.
Suciedad en el condensador
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
#35091 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Split salta el protector termico

basemadero escribió: Buenas tardes amigos,tengo un problema con un split Philco de 3000 F .En modo calor la presion se eleva en pocos segundos a 400 psi y el consumo se va a 15 ampers, en frio tome la presion con temperatura ambiente de 20 grados 55 psi y 4,5 amper de consumo. Revise el fan de la unidad interior y esta limpio y gira perfecto, los filtros limpios. El ventilador de la UE tambien funcionan.
Me podrian orientar porque se eleva la presion en calor,desde ya muchas gracias.


menciona que el condensador que por cierto la misma recomendación que a mi tocayo estamos entre profesionales.

regresando a su comentario original menciona filtros limpios y ventiladores con giro perfecto.

y he aqui el punto si el serpentin del condensador esta ligeramente obstruido por suciedad la presión se eleva pero si le sacas gas.

la presión baja y deja de enfriar o calentar adecuadamente.

y si le haces Vacio y recargas nuevamente el equipo queda como nuevo hasta que le cae agua abundante a ese serpentin y el cliente nos vuelve a llamar por que ya no estara enfriando.

se preguntaran por que hasta el ultimo, pues la idea era que pensaramos y expusieramos nuestras opiniones, bueno mas o menos esa era la idea.

bien amigos que tengan un bonito fin de semana
Colorin colorado este cuento ha terminado

Saludos
El tema ha sido cerrado.
Más
#35095 por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Split salta el protector termico
Hola gente del foro, buenos días. a Conatem: Sergio, buenos días, si estamos hablando de un split F/C, y pretendemos hablar con propiedad llamando a las cosas por su nombre ¿cómo llamar evaporador ó condensador a una unidad si antes no aclaramos si dicho equipo está funcionando en modo frío ó en modo calor?.
Por otra parte estoy de acuerdo contigo cuando dices que la falla es suciedad en el condensador a lo que agregaría: en modo calor y la parte externa, pero esto lo dije allá por el principio del tema.
El tema ha sido cerrado.