Pregunta Split salta el protector termico
- conatem
#35022
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Split salta el protector termico
Ururef
Efectivamente todo es posible y me parece que puede haber un par de diagnosticos mas
saludos
Efectivamente todo es posible y me parece que puede haber un par de diagnosticos mas
saludos
El tema ha sido cerrado.
- cerogrado
#35046
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Split salta el protector termico
Hola... Sergio... ¿cortaste alguna check-valve para ver como funcionan???
si alguno quiere saber corto alguna que cambie y subo fotos...
saludos,
cero
si alguno quiere saber corto alguna que cambie y subo fotos...
saludos,
cero
El tema ha sido cerrado.
- sergio luis
- Autor del tema
- Fuera de línea
#35049
por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Split salta el protector termico
Hola gente del foro, buenos días. A Contatem: no Sergio, no creo que sean, las expuestas, las únicas forma que tiene el aceite de migrar al radiador e inundarlo, pero sí estoy convencido que con un simple procedimiento de tirada de gas y luego vacío (aunque sea triple vacío) para nada se solucionaría el problema si el mismo fuera radiador inundado de aceite.
A Cerogrado: nó Cero, nunca partí una chek para ver como es adentro, pués tampoco nunca cambié una, ni si quiera por acá (San Migule de Tucumán), se la consigue como repuesto. Siempre quise tener a disposición una chek para poder conocerla por dentro. Sería fantástico finalmente ver alguna foto y conocerla. Particularmente lo sentiría como un gauchadón, desde ya muchísimas gracias Cero.
A Cerogrado: nó Cero, nunca partí una chek para ver como es adentro, pués tampoco nunca cambié una, ni si quiera por acá (San Migule de Tucumán), se la consigue como repuesto. Siempre quise tener a disposición una chek para poder conocerla por dentro. Sería fantástico finalmente ver alguna foto y conocerla. Particularmente lo sentiría como un gauchadón, desde ya muchísimas gracias Cero.
El siguiente usuario dijo gracias: josal
El tema ha sido cerrado.
- conatem
#35053
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Split salta el protector termico
sergio
el tiempo de trabajo excesivo de un compresosor provoca migracion de aceite entre otras cosas.
anteriormente digiste
y tiene logica pero lo mismo ocurre cuando tu efectuas vacio se produce el efecto sifón y comienza a regresar el aceite al compresor.
cuando hablamos de inundación no quiere decir que esta lleno de aceiite simplemente con que se acumule una cantidad en alguna curva restringira el flujo del refrigerante.
por otro lado dices:
En nuestra profesión se ve mucho de fisica recuerdas el efecto popote es un sifón entonces si el aceite es misible con el refrigerante y lo expulsamos a presión velocidad y altura no regresara al compresor ?.
para que nos quede más claro si colocamos las mangueras del Manifull despues de un rato las quitamos que saldra de la manguera de alta presión.
un poquitin de gas y escurrira aceite y ese aceite hacia donde iva al evaporador o no?
Saludos
el tiempo de trabajo excesivo de un compresosor provoca migracion de aceite entre otras cosas.
anteriormente digiste
entiendo que para que se inunde de aceite un intercambiador de calor (u.int. ó condensador en este caso), debería existir una diferencia de al menos 3 mts. de altura entre la u. int. y la u. ext.
y tiene logica pero lo mismo ocurre cuando tu efectuas vacio se produce el efecto sifón y comienza a regresar el aceite al compresor.
cuando hablamos de inundación no quiere decir que esta lleno de aceiite simplemente con que se acumule una cantidad en alguna curva restringira el flujo del refrigerante.
por otro lado dices:
con un simple tirado de gas y luego vacío, no lograríamos evacuar dicho aceite (para nada), así es que estoy de acuerdo con Uru.
En nuestra profesión se ve mucho de fisica recuerdas el efecto popote es un sifón entonces si el aceite es misible con el refrigerante y lo expulsamos a presión velocidad y altura no regresara al compresor ?.
para que nos quede más claro si colocamos las mangueras del Manifull despues de un rato las quitamos que saldra de la manguera de alta presión.
un poquitin de gas y escurrira aceite y ese aceite hacia donde iva al evaporador o no?
Saludos
El tema ha sido cerrado.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#35054
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Split salta el protector termico
Dale cero, tomate ese trabajito que yo estoy como Sergio Luis.
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933
El tema ha sido cerrado.