file Pregunta cambio de motocompresor de distinto refrigerante

Más
#55994 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema cambio de motocompresor de distinto refrigerante

ururef escribió: Buen día.
Pon una vet, y fincionara, con el condensador que lleva lógico


Estmado Oscar te consulto:

El colega menciona que el compresor original es de 3/4 HP y que el reemplazo que le ofrecen es de 1HP... mencionas que con cambiar por VET el equipo sale funcionando manteniendo el mismo condensador... esto es así realmente...?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55996 por Luis Guardia
Respuesta de Luis Guardia sobre el tema cambio de motocompresor de distinto refrigerante
Buen día Charrua, si ya di presupuesto y me quede corto. así que optaré por limpieza de sircuito y cargar con el 401a. Muchas gracias . despues les cuento como me fue....Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56008 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema cambio de motocompresor de distinto refrigerante
Técnicamente el 134 trabaja con una presion ligeramente mas alta que un blend, si queda el mismo condensador habra que ver, por ahí hacer algun artilugio para salir bien.
No recomende el AKM, y si leen aclare lo del condensador. Me gustaría saber si compro unidad o solo compresor.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56009 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema cambio de motocompresor de distinto refrigerante
No, no es mas facil limpiar el sistema que el compresor, pregúntenle a el cuando termine.
No pondría alcohol para limpiar tanto caño, problemas en fija.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56015 por gag2009
Respuesta de gag2009 sobre el tema cambio de motocompresor de distinto refrigerante
Luis buenas tardes en todo sistema que tengas que limpiar lo correcto es separar condensación o (Unidad Exterior en acondicionador Split) y por otro lado Evaporación o (Unidad Interior ....).

Te comento es mucha la mugre que se junta (cuando se junta claro) en el condensador y si no los separas echas toda esa mugre al evaporador y corres el riesgo de tapar capilar.

Te conviene limpiar capilar y evaporador juntos o si te parece mejor separarlos, y el condensador al final.

Te cuento con los agentes caros yo primero limpio el evaporador que generalmente despide menos aceite y menos mugre (en la mayoría de los casos) y ese agente que va saliedo lo junto luego lo uso para limpiar una o dos veces el condensador, y al final para terminar la limpieza del condensador uso agente nuevo así ahorras un poco de agente de limpieza.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, DOMI y 2 persona(s) más.