file Pregunta cambio de motocompresor de distinto refrigerante

Más
#56036 por Luis Guardia
Respuesta de Luis Guardia sobre el tema cambio de motocompresor de distinto refrigerante
Muchas gracias dsbordin, lo tendré en cuenta, para otas ocaciones.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56040 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema cambio de motocompresor de distinto refrigerante
Hola Luis , para lacteos con una temperatura de 5 a 7 grados estaria bien por lo menos es lo que indican los lacteos en su informacion adjunta en los envases.
Por otro lado que se escarchen las 3 cuartas partes del evaporador no seria tan importante mientras la maquina llegue a su temperatura de consigna.
En este tipo de sistema por estantes o balcon frigorifico
se produce una cortina de frio desde los estantes asta la parte baja donde los forzadores extraen el calor de los lacteos , esta cortina no debe ser alterada por ninguna presion exterior , como podria ser el aire de un ventilador cercano , un AA o una ventana habierta que produzca una corriente de aire.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, dsbordon y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56041 por Luis Guardia
Respuesta de Luis Guardia sobre el tema cambio de motocompresor de distinto refrigerante
A que bueno eso que me desis Charrúa, yo esperaba que se congele todo el evaporador...pero ya le había puesto por peso mas de lo que llevaba y estaba pasado de presión. Muchas Gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56042 por Luis Guardia
Respuesta de Luis Guardia sobre el tema cambio de motocompresor de distinto refrigerante
Aunque no se cual es la presión de trabajo del 401A..?? Y si ese sub enfriamiento está bien....? Que dicen?...Gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56043 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema cambio de motocompresor de distinto refrigerante
El echo que no se escarche todo el evaporador no es un problema de carga de refrigerante sino el tema es la expansión, ósea quedo desbalanceado el sistema , pero es lo que pudiste hacer con el ajustado presupuesto que pasaste , para lograr un balance óptimo y que se escarche todo el evaporador es o calcular un buen capilar para el compresor que pusiste o lo mejor y más efectivo ( válvula vet y tubo recibidor) es ahí donde tendrás un sistema bien balanceado y óptimo rendimiento.


PD tenelo en cuenta para el futuro de esa maquina .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Luis Guardia

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena