Pregunta Congelamiento de la unidad evaporadora
- billsteve312
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
#43361
por billsteve312
Congelamiento de la unidad evaporadora Publicado por billsteve312
Estimados compañeros, quisiera hacer la siguiente consulta sobre un problema de congelamiento que se me está produciendo en la unidad evaporadora de un equipo de aire acondicionado de 5 TR, inicialmente tenía una fuga de refrigerante el equipo y le fue corregida la misma, se le realizó vacío y se recargó nuevamente, y se le realizó el mantenimiento respectivo, pero a los 3 días el equipo comenzó a congelarse, pensé que era fuga de refrigerante nuevamente y las presiones de trabajo son las adecuadas (65 PSI - 250 PSI), el evaporador es del tipo Fan Coil y utiliza restrictor (orificio), mi pregunta en concreto es si el problema puede estar asociado a una obstrucción en el restrictor?
Gracias anticipadas.
Gracias anticipadas.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- urreaenrique
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 9
#43387
por urreaenrique
Respuesta de urreaenrique sobre el tema Congelamiento de la unidad evaporadora
Cuando se tapona el restrictor, disminuye la presion del lado de baja.
Aclara que tipo de aire es, que compresor usa.
En caso que sea un mini split, aclarar si la tuberia que se congela es la succion o la de liquido.
Es posble que tenga demasiado refrigerante.
Por las presiones que hablas pareciera que fuera R-22
Saludos
Enrique Urrea
Aclara que tipo de aire es, que compresor usa.
En caso que sea un mini split, aclarar si la tuberia que se congela es la succion o la de liquido.
Es posble que tenga demasiado refrigerante.
Por las presiones que hablas pareciera que fuera R-22
Saludos
Enrique Urrea
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, masaru
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#43389
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Congelamiento de la unidad evaporadora
No amigos, un acondicionador no se congela por mucho refrigerante, se congela por falta de flujo de aire o alguna obstrucción o falta de gas. Para que congele caños la presión debe ser de una evaporación por debajo de cero 0ºC.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, josal, plunos y 2 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- billsteve312
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
#43394
por billsteve312
Respuesta de billsteve312 sobre el tema Congelamiento de la unidad evaporadora
Estimado Enrique, el equipo es tipo split de 5 TR, utiliza R-22 y un compresor tipo pistón; el equipo se congela desde el evaporador hasta el compresor al igual que la tubería de succión.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#43396
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Congelamiento de la unidad evaporadora
Si el ventilador es monofásico, revisa condensador.
Cuando cargamos un sistema, soltando chorros de refrigerantes muy prolongado y de paso no esperamos unos 20 minutos antes de poner en marcha, también pasa esto.
Cuando cargamos un sistema, soltando chorros de refrigerantes muy prolongado y de paso no esperamos unos 20 minutos antes de poner en marcha, también pasa esto.
El siguiente usuario dijo gracias: masaru
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- por que piden dos o tre metros de caños