question-circle Pregunta Congelamiento de la unidad evaporadora

Más
#43402 por urreaenrique
Respuesta de urreaenrique sobre el tema Congelamiento de la unidad evaporadora
El tema es dificil de entender, muestra presiones normales, equipo de 60.000 btu`s, compresor reciprocante, expansion en el evaporador.
Insisto, tenemos demasido refrigerante en el sistema, verifica en la placa de equipo el amperaje, recupera parte de ese refrigerante y comentas.

Saludos
Enrique Urrea

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#43404 por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Congelamiento de la unidad evaporadora
Hola Billsteve, buenas noches. Si se congela parte de línea de líquido + evaporador + línea de gas hasta el MC, entonces seguramente tienes problemas de evacuación de frío. Esto puede deberse a filtro sucio y/o radiador con incrustaciones y/o baja velocidad de giro de la turbina (capacitor desvalorizado) y/o turbina muy sucia. Algunas de estas cosas ó una combinación de algunas de ellas ocasionará dicho problema sin perjuicio de que tenga también excesivo refrigerante.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#43405 por billsteve312
Respuesta de billsteve312 sobre el tema Congelamiento de la unidad evaporadora
Tomaré en consideración lo que indicas y lo comento.

Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#43406 por billsteve312
Respuesta de billsteve312 sobre el tema Congelamiento de la unidad evaporadora
Hola Sergio Luis, revisaré nuevamente el circuito completo para estar seguro de que todo esté bien, y dependiendo de lo encuentre sigo cmentando.

Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #43417 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Congelamiento de la unidad evaporadora
Ururef está en lo cierto. Sólo observaremos escarcha o hielo en el evaporador cuando la temperatura del refrigerante esté por debajo de 0º C.

El colega billsteve312, no menciona qué refrigerante esté usando. Tanto si usa R22 ó R410A, el planteo sería así, según la presión de succión que el colega nos dá:

Con R22. 65 PSI equivale a evaporar a 3º C.
Con R410. 65 PSI equivale a evaporar a -11º C.

Como podemos observar, sólo si el equipo trabaja con R410A podría formarse escarcha en el evaporador. No así con R22.

Sin importar qué refrigerante lleve, un mal funcionamiento del ventilador del evaporador, filtro o serpentina sucia, pueden ocasionar la formación de escarcha, pero, también se evidenciaría un descenso de la presión de succión a valores por debajo de 0º C.

En este tipo de casos, antes de llegar a la sospecha de que falta refrigerante, debe descartarse que el problema no sea originado por evaporador sucio, falla en ventilador. Con frecuencia, este problema se debe a evaporador sucio.

Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, camacho d, masaru y 1 persona(s) más.