- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Alta presion de succion en equipo frigorifico industrial
Pregunta Alta presion de succion en equipo frigorifico industrial
- HORACIOADRIAN
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 46
#47318
por HORACIOADRIAN
Respuesta de HORACIOADRIAN sobre el tema EQUIPO INDUSTRIAL
Yo veríficaría en dispositivo de retorno de aceite, si la válvula del flotante no cierra tenes un by-pass de alta presión al carter
Saludos!
Saludos!
El siguiente usuario dijo gracias: jotaleon
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#47322
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema EQUIPO INDUSTRIAL
Justo eso es lo que sospechamos.
y analizando tenemos dos tipos de falla posibles en este tema, si la sobrepresión se mantiene puede ser que quede abierto el retorno aceite luego de vaciar el separador, y si la sobrepresión empieza y luego desaparece, es un retorno en la parada por falla de cierre, se detecta fasil pues se muestra y luego desaparece. Saludos
y analizando tenemos dos tipos de falla posibles en este tema, si la sobrepresión se mantiene puede ser que quede abierto el retorno aceite luego de vaciar el separador, y si la sobrepresión empieza y luego desaparece, es un retorno en la parada por falla de cierre, se detecta fasil pues se muestra y luego desaparece. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, HORACIOADRIAN, jotaleon
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- HORACIOADRIAN
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 46
#47325
por HORACIOADRIAN
Respuesta de HORACIOADRIAN sobre el tema Alta presion de succion en equipo frigorifico industrial
Bueno, ahora leí todos los mensajes! Antes había respondido en base al planteo inicial solamente.
Yo bloquearía la linea de retorno de aceite al carter provisoriamente, para determinar si existe by-pass.
Si existe by-pass revisaría la operación y estanqueidad de la válvula solenoide, o sea lo que ya han mencionado los colegas.
En caso que el retorno de aceite esté operando correctamente habrá que replantear el problema.
Saludos
Yo bloquearía la linea de retorno de aceite al carter provisoriamente, para determinar si existe by-pass.
Si existe by-pass revisaría la operación y estanqueidad de la válvula solenoide, o sea lo que ya han mencionado los colegas.
En caso que el retorno de aceite esté operando correctamente habrá que replantear el problema.
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: ururef, jotaleon
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#47329
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Alta presion de succion en equipo frigorifico industrial
Para mi que el problema es el que todos pensamos , por un lado la Válvula.de la bolla no cierra bien y por otro lado la selenoide tampoco cierra bien. También pude ser que contribuya al problema la VET que este un poco abierta, esto tendría que verificarlo el colega porque nosotros no estamos enfrente al equipo sino el.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ellier
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 37
#47344
por ellier
Respuesta de ellier sobre el tema Alta presion de succion en equipo frigorifico industrial
Saludos estimados colegas, diganme que temperatura se logro en el evaporador aun con esta presion en baja?
El siguiente usuario dijo gracias: jotaleon
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Salón de debates