file Pregunta heladera comercial de 6 puertas

Más
- #3592 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: heladera comercial de 6 puertas
Excelente los detalles aportados por Tercerafase! Pulgar arriba! :ohmy: Así deberíamos exponer todos!

Bueno, no tengo demasiada práctica con este tipo de equipos, solo mucha teoría... asi que consulto:

Aparte de todo lo que los colegas mencionan:

¿No es baja la temperatura ambiente donde está ubicado el condensador?
¿No necesitaríamos un control para la temperatura de condensación?

Hago esta observación, puesto que la válvula no trabaja bien cuando la temperatura ambiente es baja, cito el siguiente texto:

"Otra particularidad importante es que el rendimiento de la válvula de expansión va en sentido inverso al del compresor. Cuando en éste aumenta su rendimiento al reducirse la temperatura de condensación, ocurre al revés en la válvula, cuyo rendimiento decrece con una temperatura más baja y visceversa."

Extraído del libro Tratado práctico de refrigeración automática de José Alarcón Creus.

¿Que opinan muchachos? :huh:

Saludos.

P/D: Tercerafase... sigo esperando las fotos!! :(

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#3604 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: heladera comercial de 6 puertas
Hola, considero importante tener una tension más alta para seguir avanzando, 203v podrian hacer "tabletear" al relay VOLTIMETRICO, además de cocinar el capacitor de arranque....
saludos,

cerogrado

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • tercera_fase@hotmail.com
  • Avatar de tercera_fase@hotmail.com Autor del tema
- #3607 por tercera_fase@hotmail.com
Respuesta de tercera_fase@hotmail.com sobre el tema Re: heladera comercial de 6 puertas
hola colegas!!! primero les paso como esta conectado electricamente este compresor
espero que salgan!!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gustavnio
  • Avatar de gustavnio
#3609 por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: heladera comercial de 6 puertas
hola diego, muchachos, el tema del control de la temp de condensacion es, valga la redundancia, todo un tema. Porque como se haria? en este caso dada la caracteristica del equipo se podria poner
*un control on off con un presostato en alta
*un variador de tension y frecuencia para el forzador de la u. condensadora
*una sistema de persianas que regule el flujo de aire a traves del condensador, aunque este es lo mas dificil de realizar
Diego es cierto que el rendimiento de la vet aumenta con el aumento de la temp de condensacion, o con el aumento de la delta P a traves de la misma. Pero te comento que es suficiente con una caida de presion a traves de la vet de 80 a 100 psi maso, para que la valv module correctamente y la capacidad de disipacion de la misma no varie demasiada del optimo del cual fue diseñada.
Por otro lado dado el costo y utilizacion del equipo funcionara bien con bajas temp de condensacion no resulta, a mi criterio, economico la instalaccion de un sistema de control de la tem de condensacion. Imaginate que hay muchisimos equipos de esta caracteristicas que funcionan en invierno sin mayores inconvenientes
saludos y esperamos el resultado de este entuerto

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#3616 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: heladera comercial de 6 puertas
Gracias Gustavnio, ahora me queda mucho más claro el tema con respecto a estos equipos.

Pulgar arriba. ;)

Saludos para todos.