question-circle Pregunta Duda Sobre un MotoCompresor

Más
- #49014 por SantiagoAire
Respuesta de SantiagoAire sobre el tema Duda Sobre un MotoCompresor
Buenas Tardes.

Ya esta señores, me anime con miedo a probarlo xtristeza jejej.

Gracias nuevamente por particimar y ayudarme.

En fin, Lo conecte de la manera que me indicaba el fabricante, el cual era lo contrario a mi teoria. Como resultado lo probe fuera de la unidad y solo con el capacitor de marcha 25 uf.
El motocompresor no hizo ningun ruido extraño y aspiraba-descargaba normalmente. xbaila xnono

Me quedaria soldarlo a la unidad y realizar los demas pasos xmalo

Una experiencia mas agendada xjuajua Gracias.
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49016 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Duda Sobre un MotoCompresor
No se pelo pepeluis, xmuybien
El siguiente usuario dijo gracias: SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49017 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Duda Sobre un MotoCompresor
Me alegro Santiago que te salio bien, pero debo rrecordarte que al probar el compresor fuera del equipo le ingresaste aire del ambiente y humedad, si lo instalas así llegarás el sistema con humedad. Te recomendaría que le sueldes una válvula de servicio el la baja, al caño de alta soldale un Chicote de caño obstruilo y soldalo. Luego conectarle bomba de vacío , mientras haces vacío calenta el compresor por la parte baja para sacar la humedad lo más que puedas. Digamos que esto sería una maniobra rápida para instalarlo porque sino tendrás que sa arle el aceite al compresor y h ornearlo. Dos ulpame que sea un aguafiestas pero por responsabilidad debo señalarte esta maniobra para que salga todo bien.






Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49018 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Duda Sobre un MotoCompresor
Disculpame dije algo mal , al caño de descarga soldale también una válvula y hacele vacío por alta y por baja calentando el cuerpo un poco con el soplete.
El siguiente usuario dijo gracias: SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49019 por pepelui
Respuesta de pepelui sobre el tema Duda Sobre un MotoCompresor
Fuera del equipo, con un capacitor de 25 uf, va a arrancar. Cuando lo instales, ponele uno de 45 uf, que es lo que pide el fabricante. No tengas miedo, va ese.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon