Respuesta de Diego sobre el tema Split Wirpool 6sense con alta presion en modo calor

Leonardo1234 escribió: Buenos dias, despues de unas lindas vacaciones retomo este tema, le hice limpieza a la UI y UE, controle los capacitores de los fan, arme todo y lo puse en marcha, presion de trabajo 340 psi en modo calor, cuando sube corta el fan exterior y la presion cae hasta 270, vuelve a arrancar el fan exterior y sube nuevamente, no marca mas el error E2 despues de mas de 1 hora, habiendolo probado en las distintas velocidades, todo ok, conclusion para mi: mala evacuacion del calor en UI debido a la suciedad. Gracias x el dato del potenciometro, voy a ponerlo a prueba con un split en el taller para futuros inconvenientes, saludos y gracias a todos los que participaron.


Estimado Leonardo:

Me alegra mucho que hayas podido reparar el equipo. Que bueno que con la ayuda de los demás Colegas, la historia de esta reparación tenga un buen fin.
Te invito a que ayudes a mantener en línea este sitio, realizando una mínima donación, para poder seguir siendo material de consulta técnica y soporte gratuito. Tu colaboración será muy bien bienvenida. Accede desde el siguiente enlace: frionline.net/donar/247-ayudanos-a-mante...-sitio-en-linea.html

Cordiales saludos!