file Pregunta Split Kelvinator se cierre en calor

Más
#53267 por Geko
Respuesta de Geko sobre el tema Split Kelvinator se cierre en calor

Geko escribió: Hola gente, que tal? Bueno esta tarde no tuve trabajo asi que le pude dedicar tiempo a mi split.
Bueno, el refrigerante si es r22, lo medí en calor y llego a mas de 550 PSI dejo imagen. El amperaje en calor se dispara a mas de 13amp dejo imagen, llega a 14amp y corta, según la información del sticker debería estar en 9amp. También lo estuve probando y cronometrando en frio y dura 5 minutos, para 2 minutos y vuelve a arrancar, lo tuve media hora prendido dandole calor al sensor de ambiente con un secador de pelo que lo mantenia en 30° segun mostraba el display y hacia ese trabajo. Tambien lo probe con capacitor de 35uf, 45uf y 55uf y todo igual. Calculo que el problema esta en el compresor. Gracias a todos por ayudar.


psi
Amp

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53268 por DOMI
Respuesta de DOMI sobre el tema Split Kelvinator se cierre en calor
Geko tenes una banda de presión!! anda regulando la presión,el compresor esta trabajando forzado por eso se detiene tenes mucho consumo de corriente.
tenes mucho refrigerante o sino tenes obstruido capilar cuantos metros de cañería tenes??
Asumo que la turbina ui y ue estan limpias.
El siguiente usuario dijo gracias: Geko

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53269 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Split Kelvinator se cierre en calor
Ojo con la manguera, que a 550 podes recibir unos azotes de pelicula si se rompen...
O tenes filtro sucio o ventildor de la UI sucio o con porblemas de motor o condensador.
no me parece obstruccion porque el sintoma seria otro.
La otra opcion es demsiado gas en el equipo.
El siguiente usuario dijo gracias: Geko

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #53271 por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Split Kelvinator se cierre en calor
Hola a Todos;

Como te recomienda DS , ojo con esa presíon !!! no te acerques mucho y usa gafas de protección.
No se con que manifold medistes la presión ya que si es de R22 , por lo menos el mio llega a 500Psi , el de alta.
Entonces estas usando uno digital o uno mecánico de R410 , Si es asi , las manqueras tienen un rango de trabajo de 800Psi contra las comunes , para R22 y R134 de 500Psi .
Por la dudas marcala para saber que estuvo sometida a esa presión.

Con respecto al equipo , en modo "calor" ; cuando la presión llega a 350Psi + o - , e visto equipos que lo hacen a 390Psi que es un 10% mas ; el sensor de caño debería detectar alta temperatura unos 60/70° C y la plaqueta deberia cortar el Fan de la UE para que deje de evaporar.
La turbina tangencial sigue funcionando , para evacuar el calor del condensador hacia la habiación y la presión deberia bajar hasta los 250Psi + o - .
Momento que vuelve a funcionar el Fan de la UE , para mantener la temperatura en el condensador. Y vuelve a cortar en 350Psi + o -. y asi sucesivamente.

Creo que , lo que sucede es que no corta el Fan de la UE , y continua evaporando , sube la presión , sube el consumo y corta por térmico.
Ahora , todo lo maneja la plaqueta y recuerdo que comentastes que el sensor de caño bailaba en el cañito.
Y también recuerdo haberte comentado que llevaba una chapita interior para asegurar un buen contacto. Si lo hicistes....... , entonces tenes mal la plaqueta.

Si sucede todo esto , podés intercalar un Sw de velador en la bornera , contacto n°4 o n°5 y cuando la presión llegue a 350Psi cortas el Fan . para volver a encenderlo a 250 Psi , todo manualmente y verificas si baja la presión , comienza a ciclar , si el consumo no excede los 9 A , si el MC sigue funcionando y no se cierra el flap.
Usa un cable largo y alejate del manifold ; por seguridad.

Hoy es Domingo y almuerzo en Flia. Hasta mañana.!!!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Geko

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53273 por Geko
Respuesta de Geko sobre el tema Split Kelvinator se cierre en calor
Buenas gente, como va?
Como dijo Masaru hoy es domingo y también estuve con la flia, pero llegue y me puse con el split de nuevo, ya tengo una especie de obsesión.
Le baje los psi a 350 en calor, le puse un capacitor de 55uf y sigue levantando amperaje, llego a 13,7 y corto el compresor, el ventilador de la unidad exterior sigue funcionando, pero la unidad interior queda a medio cerrar y no hace mas nada, ahora hace 20 minutos que esta funcionando el ventilador de la UE y nada aca adentro. Sera la plaqueta entonces?
Les comento que el manifol y las mangueras que uso son hasta 800psi. La cañeria del aire tiene 2 mts y como tiene R22 creeria que esta bien o cuanto metros recomiendan para un aire de estas características? Gracias a todos por comentar!