Pregunta Split Kelvinator se cierre en calor
- Geko
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 35
- #53334
por Geko
Respuesta de Geko sobre el tema Split Kelvinator se cierre en calor
Hola gente.
Bueno, me parece que cante victoria antes de tiempo. Anoche prendi el split y como a los 30 minutos corto y no arranco mas. Volvio hacer lo mismo. Le pondre una placa universal y probare si así anda? O el compresor esta en las ultimas? Gracias.
Bueno, me parece que cante victoria antes de tiempo. Anoche prendi el split y como a los 30 minutos corto y no arranco mas. Volvio hacer lo mismo. Le pondre una placa universal y probare si así anda? O el compresor esta en las ultimas? Gracias.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#53353
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema Split Kelvinator se cierre en calor
pero que temperaturas hacia y vos que le pedias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Geko
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 35
#53360
por Geko
Respuesta de Geko sobre el tema Split Kelvinator se cierre en calor
Hola, gracias por responder.
Esta haciendo entre 9° y 12° de frio aca, y al aire lo puse en 30°. Lo que note es que corta el compresor pero la bornera de la unidad exterior sigue recibiendo 220v. El amperaje no se dispara mas, queda en 8.3 máximo.
Esta haciendo entre 9° y 12° de frio aca, y al aire lo puse en 30°. Lo que note es que corta el compresor pero la bornera de la unidad exterior sigue recibiendo 220v. El amperaje no se dispara mas, queda en 8.3 máximo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Geko
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 35
#53412
por Geko
Respuesta de Geko sobre el tema Split Kelvinator se cierre en calor
Buen dia, les comento que el aires ya lo use 3 noches seguidas y por ahora sigue funcionando. Lo que le hice fue, poner un capacitor de 45uf, le cambie el sensor de la unidad exterior de 5k y le baje el refrigerante a 330psi en calor. Espero que siga así. Saludos.-
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#53415
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Split Kelvinator se cierre en calor
El tema era el capacitor, no te confíes tanto de las tablas del fabricante. Reflejan ensayos en condiciones de laboratorio, la tension correcta, temperaturas precisas y bien controladas, sobrecalentamiento y subenfriamiento exactos. Es imposible conseguir estas condiciones en situaciones reales.
35 mF me parecía muy bajo para un 4500.
A veces es mejor probar con uno y otro hasta conseguí rendimientos aceptables. Te vas a dar cuenta que los consumos en las bobinas bajan y a veces es necesario agregar gas.
35 mF me parecía muy bajo para un 4500.
A veces es mejor probar con uno y otro hasta conseguí rendimientos aceptables. Te vas a dar cuenta que los consumos en las bobinas bajan y a veces es necesario agregar gas.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Compresor de acondicionador de aire split corta por acción del protector térmico.