Pregunta consulta en descongelamiento bervill mt20
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#52941
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema consulta en descongelamiento bervill mt20
se puso linda la pelicula,para mi los parametros que hablan ,son descongelamiento cada 6 horas ,10 grados o 20 minutos ,el tema es la reduccion de entrada al evaporador creo lo mas comun agujero de 1/4,recibidor de liquido
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#52944
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema consulta en descongelamiento bervill mt20
Pero Refrío, como sabes que se bloqueará a las 6 horas?, como sabe que para sacar todo el hielo lleva 20"?, y como sabes que la temperatura del evaporador estará en los 10°??.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#52953
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema consulta en descongelamiento bervill mt20
es lo que debe hacer ,empiezo con esos parametros y veo como me va ,generalmente con eso va ,sino reduzco la frecuencia de deshielo y asi
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#52955
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema consulta en descongelamiento bervill mt20
releyendo puse agujero de 1/4 Y separador de liquido de succion ,se entiende la forma ,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Refrillanes
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 28
#52956
por Refrillanes
Respuesta de Refrillanes sobre el tema consulta en descongelamiento bervill mt20
Bueno les comento que a mi me sigue cortando por alta cuando el deshielo pasa los 5 minutos....
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- cambio de motocompresor con r600a O REPARACION DE FUGA?