Pregunta consulta en descongelamiento bervill mt20
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#52980
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema consulta en descongelamiento bervill mt20
Refrillanes ni siquiera una heladera domestica descongelas con 3 minutos, por otro lado si no recuerdo mal decias que habias comprado un controlador electronico nuevo,
entonces esta maquina con que controlador esta funcionando con el nuevo o con el viejo controlador.
Cualquier descongelamiento por gas caliente tiene que tener una sonda para sensar de 10 a 15 grados yesto daria el fin del gas caliente cortando la maniobra y esperando el goteo.
Otra pregunta esta maquina tiene acumulador de succion o no.
entonces esta maquina con que controlador esta funcionando con el nuevo o con el viejo controlador.
Cualquier descongelamiento por gas caliente tiene que tener una sonda para sensar de 10 a 15 grados yesto daria el fin del gas caliente cortando la maniobra y esperando el goteo.
Otra pregunta esta maquina tiene acumulador de succion o no.
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Refrillanes
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 28
#53046
por Refrillanes
Respuesta de Refrillanes sobre el tema consulta en descongelamiento bervill mt20
Hola si justamente eso me tiene confundido y al no conseguir el manual del timer de deshielo estoy probando lo clasico 20 minutos de deshielo cada 3 horas o 18°c en el combistato... Si tiene un pequeño acumulador de succion . sale en una de las fotos anteriores..
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Refrillanes
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 28
#53047
por Refrillanes
Respuesta de Refrillanes sobre el tema consulta en descongelamiento bervill mt20
Otra cosa que estuve craneando es si el equipo es de media temp... Osea max -5°c y si pretendo que llegue a -7 es probable que ahi se produzcan problemas con la formacion de hielo ?es decir en invierno va a llegar a -7 pero en verano ni...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#53053
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema consulta en descongelamiento bervill mt20
Estimado llegar llega igual, ahora depende de la carga que mantenga la temperatura.
Deberías poner todo al máximo, controlar cuanto demora en bloquearce
Luego lo pones a deshielar y contarlas cuanto demora y mides la temperatura del evaporador, cuando esté limpio tendrás, tiempo de deshielo y temperatura de fin de deshielo. Ya están resueltos tus parámetros. Saludos
Deberías poner todo al máximo, controlar cuanto demora en bloquearce
Luego lo pones a deshielar y contarlas cuanto demora y mides la temperatura del evaporador, cuando esté limpio tendrás, tiempo de deshielo y temperatura de fin de deshielo. Ya están resueltos tus parámetros. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Refrillanes
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Refrillanes
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 28
#53056
por Refrillanes
Respuesta de Refrillanes sobre el tema consulta en descongelamiento bervill mt20
Hola ururef si tenes razon en eso estoy ciando termine voy a poner todos los parametros del combistato por si a alguien le sirve en estos dias visito la camara y les comento
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Whirlpool WRW47x1 problemas de placa